当主变高压侧避雷器动作时是否会造成发电机跳闸?

本帖由ieodab发布于2005-01-29 13:02:002478次浏览15人跟帖

  • 2
  • 2478
关注
ieodab
2005年01月29日
帖子认领  

当主变高压侧避雷器动作时是否会造成发电机跳闸?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • xiaojinlin526
    xiaojinlin5262009年12月21日

    不懂,。。。 展开

    回复 回复

  • 电厂呆人
    电厂呆人2009年08月17日

    避雷器动作时泄流电流 展开

    回复 回复

  • zlyjq
    zlyjq2008年10月21日

    不会,因为避雷器动作时泄流电流很小,主要是释放雷击电压,并不是高压侧发生单相接地了,所以差动保护不会动作,但是如果主变高压侧发生单相接地,主变和发变组差动保护会动作的。 展开

    回复 回复

  • sharking
    sharking2008年10月20日

    一般不会因为中性点零序过流而动作的,因为整定值一般比较大的,我们是5S 展开

    回复 回复

  • 断路器
    断路器2005年02月01日

    <P>我觉得可能会动作吧~这跟系统中性点接地方式有关,对于电厂一般主变高压侧都是中性点直接接地的,所以如果高压侧避雷器如果放电的话,等于是高压侧引线瞬时接地了,主变高压侧发生单相接地故障是属于差动保护范围类型的,我觉得主变差动保护和发变组差动保护将动作跳闸。</P> <P>《继电保护和安全自动装置技术规程》第<A>2.1.8条</A> 装有管型避雷器的线路,为了在避雷器放电时不致误动作,保护装置的动作时限(从开始发生故障至发出跳闸脉冲),应不小于0.08秒,保护装置起动元件的返回时间应小于0.02秒。</P> <P>保护整定的原则上是考虑到保护动作时限要躲过避雷器的放电时间的,但实际差动保护作为快速主保护,动作时限一般不可能要不小于80毫秒的,一般整定无时限,考虑到保护固有动作时间,我遇到过一回差动保护动作,当时故障录波器上显示是差动保护23毫秒发出了跳闸脉冲,所以根据避雷器对于不同的过电压情况返回时间也是不同的,我觉得应该是要比差动保护动作时间长的。实际最关键的就是看差动保护动作时限和避雷器的返回时间之间的差别了。</P> <P>我查看了几个案例,一个是苏州车坊变500KVC相受雷击避雷器放电后,避雷器马上恢复正常,但是造成了瞬时接地,差动保护动作。还有一个是濮阳220KV母线避雷器放电母差保护动作的情况。所以实际情况不可能完全一样,但至少可以肯定对于大接地电流系统单相避雷器即使动作正常返回,差动保护也是可以动作的。</P> <P>仅仅个人的看法,不是特别肯定,还请师傅们批评指正~</P> 展开

    回复 回复

  • dasenlin5
    dasenlin52005年01月31日

    单相装设避雷器遭雷击并泄流时,差动保护不会动作,因为流入该段引线的电流和流出的一致,在二次差动回路中不能形成差流,故差动保护不动作. 展开

    回复 回复

  • 南电
    南电2005年01月31日

    展开

    回复 回复

  • resinbird
    resinbird2005年01月31日

    应该是会动作的。零序过流,如果中性点不投接地方式,那么主变间隙也会动作。 展开

    回复 回复

  • mawan
    mawan2005年01月30日

    <P>主变压器中性点安装避雷器,当避雷器因主变压器中性点遭受雷电流或过电压动作时,如果避雷器能很好的泄放电流限制过电压并熄弧返回,主变压器的零序保护虽然可能会启动,但因动作时间整定为至少0.5S,保护不会动作发变组跳闸;如果避雷器不能很好的泄放电流限制过电压并熄弧返回,避雷器内部存在工频续流,将会启动主变压器的零序保护并经延时动作跳闸发变组。</P> 展开

    回复 回复

  • ieodab
    ieodab2005年01月30日

    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>秦敏</I>在2005-1-30 21:51:56的发言:</B> 会!还问?</DIV> <P>老弟,我是搞热动的,现在又叫搞全能,电气经验实在少啊,请多多指教</P> 展开