直流系统电压正负对地电压为什么是母线电压的一半?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
46

直流系统电压正负对地电压为什么是母线电压的一半?

本帖由sjx961010发布于2005-07-17 05:29:009637次浏览15人跟帖

  • 46
  • 9637
关注
sjx961010
2005年07月17日
帖子认领  

变电站直流母线电压是230V,但是测量正极对地电压115V,负极对地电压是115V,为什么会这样?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • qqcao
    qqcao2005年07月29日

    <P>很正常</P> 展开

    回复 回复

  • bens808
    bens8082005年07月24日

    <P>地电势是0V;正极对地电压+115V;负极对地电压是-115V。所以正极对负极就是115-(-115)=230V。这么简单还有什么好疑问的。</P><P>3楼,你这句话“据我所知以前的正负对地应该是0,有时间可以在站里面测量一下”不解。</P> 展开

    回复 回复

  • sjx961010
    sjx9610102005年07月18日

    <P>这应该是电工基础里面的问题了,你能够详细说明一下为什么正正负对地正好是直流母线的一半吗?这个直流系统应该是新型的,据我所知以前的正负对地应该是0,有时间可以在站里面测量一下.</P> 展开

    回复 回复

  • 小米虾
    小米虾2005年07月17日

    正对负的电压就是直流母线电压,正好是230V啊,这么简单的问题还要问啊, 展开

    回复 回复

  • lhdlgmz
    lhdlgmz2005年07月19日

    直流系统有绝缘监视装置,正常情况下由于在监视装置的测量桥的分压回路的作用,<b>电压正负对地电压肯定是母线电压的一半!</b> 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证