口无图无真相 展开
0回复 回复
学习了 到底哪个说法是正确的</br> 展开
0回复 回复
其实还是有点没明白!为啥会分正负!这个负指的到底是什么? 展开
0回复 回复
直流系统对地属于绝缘系统,正常是无电压的。为防止直流系统发生两点接地引起保护自动装置误动或拒动,特别装设了直流绝缘监测装置:正负母线各接一个数值相同的电阻,两电阻另一端接地。这时由两电阻和正负母线对地电阻组成一个桥电路。就是直流系统绝缘监测装置。根据原理当测直流母线对地电压时实际也就是测到的是直流系统绝缘监测装置一个电阻上的电压。115V。 展开
0回复 回复
<b>回复 5# <i>bens808</i> </b></br></br></br> 简单么??嘿嘿。。。那你断开蓄电池到直流系统的开关。蓄电池也是直流的吧??拉开后你用万用表测下蓄电池正对地和负对地,看是不是你说的地电势为零,就可以测出正负对地电压???记住,一定要把开关拉开再测。。。谢谢。。。。。。另。。。直流系统的测量原理还没有搞清楚之前,请不要说得太简单。。。 展开
0回复 回复
学习了,谢谢 展开
0回复 回复
如何理解正对地和负对地电压相等?</br></br>倒推法理解这个问题:</br></br>1.直流系统是不接地系统;</br></br>2. 电压表测量的是对地电压,电压表测量的最基本的核心就是一个检流计,即电压表有指示了就表示检测到电流了,即形成了电流:"正极--电压表--负极"这么一个循环,既然直流是不接地系统,那么怎么会和大地产生电流呢?,答案是:因为我们测量时候将电压表一个极接到“地”上了;</br></br>那么怎么经过“地”再将电流流回电池另外一极呢?以形成测量回路呢?答案:</br></br>3. 直流系统虽然不接地,但是并不是对地完全绝缘的系统,实际对地电阻<1M, 所以,直流系统就可以看做是220v电池和两个1M电阻串连的回路(工作回路电阻小,可不计)。电压表测量的就是这两个串联电阻的分压。</br></br>那么,怎么会出现正负的呢?答案:</br></br>4.电压表一端接地,使得两1M电阻中间电位钳制在 0V,220V电池组是电压源,电压源的一个基本特点是:两端电压不能突变.,另外正对地和负对地阻抗正常情况下应该一样,所以实际回路电压就是110+(-110)=220。</br></br>于是问题解决了。剩下理解一个规定:测量直流系统要用专用直流电压表,什么是专用?为什么要专用?</br></br>因为直流系统虽然不接地,但是他对地阻抗并非无穷大,而是<1M欧姆,如果电压表本身阻抗小,那么将影响测量结果(电压表相当于并联在一个1M电阻上),于是要求必须是高内阻电压表,防止测量误差;同时,对万用表来说,直流档内阻高,但是其它档位并非如此,所以,测量时候会出现人为错误放错档位,因此,要求直流电压表只有专用的一档。即只有off和on档。</br></br>所以,所谓的直流专用测量电压表要求如下:内阻100M以上,只有专用测量一个档位。 展开
0回复 回复
<P>测量直流的装置是电桥装置</P><P>电桥中心和地是等电位的</P><P>所以正极正110,负极负110</P> 展开
0回复 回复
<BLOCKQUOTE><TABLE fixed; WORD-BREAK: break-all" width="90%" border=0><TR><TD 9pt; LINE-HEIGHT: 12pt" width="100%"><img src="http://www.bjx.com.cn/gd/dzbbs/Skins/Default/topicface/face1.gif"> <B>请详细说明</B> <P>这应该是电工基础里面的问题了,你能够详细说明一下为什么正正负对地正好是直流母线的一半吗?这个直流系统应该是新型的,据我所知以前的正负对地应该是0,有时间可以在站里面测量一下.</P></TD></TR></TABLE></BLOCKQUOTE><P>什么鬼啊?在这里恶搞!!!</P> 展开
0回复 回复
<P>是装置接线不同,有对地为0的,也有对地一半电压的。</P> 展开
0回复 回复