是切换正负极性用的,可以肯定!像10楼的师傅说的,只停留再9B档,MR的又在调压开关的话,在9档像10档或8档调压时,会有一个继电器控制时间继电器,将调压时限也调为正常调压时间的两倍。(是MA9的操作机构) 展开
0回复 回复
<P>没有错!是用于切换极性用的</P> 展开
0回复 回复
<P>学习,我正想知道呢</P> 展开
0回复 回复
<P>我看了看说明书,意思如下:我厂高压分接开关数据如下:(1-8、10-17)共16个<b>细分接选择器</b>端子。9A、9B、9C共3个<b>粗分接选择器</b>端子<b>,</b>其中1-8为253KV-232KV可调,9A、9B、9C只对应230KV可调,10-17为227-207可调;而9A、9B、9C<b>粗分接选择器</b>对应“+、0、-”3个位置,也就是如楼上各位所说的是切正反极性用的,我们那现在的位置是9B,也就是说对应的是230KV,实际调分头时,比如说从9B调到8或10,那么指令发出一次后,直接先调到9A或9C实际是换极性的过程,然后根本不作停留,只是调压柜内的接触器释放一下会立刻吸合继续走下一档,直到8或10才停下。</P><P>不知道我解释的清楚不,具体为什摸这摸设计我也不清楚,请高手给解答。</P> 展开
0回复 回复
9A、9C相当于过渡,就像楼上师傅说得防止误操作 展开
0回复 回复
<P>提问:现在有载调压都是电动操作的,你在DCS画面上面点饥增或者减的时候,已经完成了操作,如何可以避免误操作?</P><P>要是手动操作到是有这个可能,我也是觉得微调的可能性大一些</P> 展开
0回复 回复
绕组倒极性,调压绕组头尾互换,主绕组磁通于调压绕组磁通相减,总磁通减少,二次电压升高。调压绕组只有9个头,调17极电压。 展开
0回复 回复
<P>《有载调压开关》电力出版社出的,纯蓝色封皮。整本书介绍有载调压开关,里边说了ABB有载调压开关说的挺清楚的。大概看了一下,正如5楼师傅所说,是切正反极性用的。至于防止误操作一说,电动操作实际只停留在9B档的,如果从9B档向8档调,那么指令发出后,直接先调到9A实际是换极性的过程,然后根本不作停留,只是调压柜内的接触器释放一下会立刻吸合继续走下一档,直到8档才停下,这样就无法避免无操作了。。</P> 展开
0回复 回复
还有个重要的原因是防止误操作。(例如应升压时,而误操为降压) 展开
0回复 回复
展开
0回复 回复