我看到这样一句话:380V 供电系统采用 PC(动力中心)、MCC(电动机控制中心)两级供电方式。请问PC好MCC有什么区别?什么样的设备接到PC段,什么样的设备又接到MCC段呢?谢谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
说都非常好,,好像PC的下一级才是MCC! 展开
0回复 回复
MCC段是电动机控制中心、PC段是动力控制中心。其实都是低压配电柜,一般在汽机和锅炉辅机比较集中的地方,如主厂房和锅炉房的0米,都设有PC和MCC。它们是英文单词的缩写,大概是Power center 和Motor control center. </br>PC和MCC的设计原则: PC(动力中心):给下列负荷供电:大于等于75KW,小于200KW的电动机;大于等于150KW,小于650KW的静态负荷 MCC(电动机控制中心):给下列负荷供电:75KW以下的电动机和小于150KW的静态负荷。</br>一般情况下MCC是PC的下一级负荷,即指PC段为MCC段供电,而MCC段直接为电动机供电。 展开
0回复 回复
<p>PC柜可以接带多个MCC和较大负荷电机,MCC是PC的负荷,MCC仅接带50KW以下的负荷,但是外围MCC也可接带较大负荷电机(50-200KW)的情况。</p><p></p><p></p><p>学习了~</p> 展开
0回复 回复
<p><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"> </span></p><p><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"></span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">PC</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">(动力中心):给下列负荷供电:大于等于</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">75KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">,小于</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">200KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">的电动机;大于等于</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">150KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">,小于</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">650KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">的静态负荷</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: white;"><font face="Calibri">) q/ H' A9 \! p* {6 x9 `+ x% V</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><br/></span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">MCC</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">(电动机控制中心):给下列负荷供电:</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">75KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">以下的电动机和小于</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">150KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">的静态负荷。一般对于大于</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">75KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">的电动机要由开关来控制了,不是由接触器来控制.</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"></span></p><p>那是不是说一般情况下大于200KW的电机由中压柜供电呢?</p> 展开
0回复 回复
知道了; 展开
0回复 回复
<p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19.2pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt;">MCC</span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt;">段、<span lang="EN-US">PC</span>段</span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">英文单词的缩写是</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">Power center </font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">和</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">Motor control center</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">。</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">PC</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">和</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">MCC</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">的设计原则:</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: white;"><font face="Calibri">* P: </font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19.2pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: white;"><font face="Calibri"><font color="#000000"><font size="2"> </font><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">PC柜可以接带多个MCC和较大负荷电机,MCC是PC的负荷,MCC仅接带50KW以下的负荷,但是外围MCC也可接带较大负荷电机(50-200KW)的情况.</span></font> W- [) B- d</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><br/></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"> </span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">PC</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">(动力中心):给下列负荷供电:大于等于</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">75KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">,小于</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">200KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">的电动机;大于等于</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">150KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">,小于</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">650KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">的静态负荷</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 1pt; COLOR: white;"><font face="Calibri">) q/ H' A9 \! p* {6 x9 `+ x% V</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><br/></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"> </span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">MCC</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">(电动机控制中心):给下列负荷供电:</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">75KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">以下的电动机和小于</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">150KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">的静态负荷。一般对于大于</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt;"><font face="Calibri">75KW</font></span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">的电动机要由开关来控制了,不是由接触器来控制.</span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 19.2pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan;"><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"> </span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"></span></p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt;"><p></p></span> 展开
0回复 回复
不错,学习了 展开
0回复 回复
<p>这些基本问题设计手册里面都有设计,火电厂厂用电规程里面也有详细说明,为什么你们都不仔细认真看看书呢?</p> 展开
0回复 回复
不错,学习了。<br/> 展开
0回复 回复
不错,学习了。 展开
0回复 回复