我看到这样一句话:380V 供电系统采用 PC(动力中心)、MCC(电动机控制中心)两级供电方式。请问PC好MCC有什么区别?什么样的设备接到PC段,什么样的设备又接到MCC段呢?谢谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<p>PC柜可以接带多个MCC和较大负荷电机,MCC是PC的负荷,MCC仅接带50KW以下的负荷,但是外围MCC也可接带较大负荷电机(50-200KW)的情况。</p> 展开
0回复 回复
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>potato</i>在2008-2-29 13:02:00的发言:</b><br/><p>PC柜可以接带多个MCC和较大负荷电机,MCC是PC的负荷,MCC仅接带50KW以下的负荷,但是外围MCC也可接带较大负荷电机(50-200KW)的情况。</p></div><p></p>如此 展开
0回复 回复
PC是动力电源控制中心,MCC是马达控制中心 展开
0回复 回复
一般55KW以下设备均接在MCC上,大于55KW设备接在PC上 展开
0回复 回复
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>现代周工</i>在2008-2-28 8:56:00的发言:</b><br/><p>我看到这样一句话:380V 供电系统采用 PC(动力中心)、MCC(电动机控制中心)两级供电方式。</p><p>请问PC好MCC有什么区别?什么样的设备接到PC段,什么样的设备又接到MCC段呢?谢谢!</p></div><p>是啊,这个问题我倒没有仔细想过,管配电的高手在哪里呢?</p> 展开
0回复 回复
查电气设计一次手册 展开
0回复 回复