本厂使用的 6KV开关柜在分、合接地刀后,不能很直观的看到接地刀在合或分的位置,很容易在接地刀机械故障时造成带电合接地刀的事故,不知道在此的同行门的开关柜是否也是这样的 ,有什么好的解决办法
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
拿手电到后面看一下 可以看到 分合 展开
0回复 回复
<p>"本厂使用的 6KV开关柜在分、合接地刀后,不能很直观的看到接地刀在合或分的位置,很容易在接地刀机械故障时造成带电合接地刀的事故,不知道在此的同行门的开关柜是否也是这样的 ,有什么好的解决办法?"<br/></p><p>我单位针对6KV开关地刀不能很直观的看到的问题,将开关内挡板更换成透明材料,很好的解决了这个问题.</p> 展开
0回复 回复
<p><font face="仿宋_GB2312" size="4">我单位的真空开关柜:接地刀闸操作把手与上刀闸;下刀闸操作把手之间有机械联锁。进行停电倒闸操作时,必须先将上;下刀闸拉开,然后才能合上接地刀。</font></p><p><font face="仿宋_GB2312" size="4">要避免带电合接地刀,须养成以下习惯:<1>必须二人作业;级别较高的担任监护;<2>仔细核对要进行操作的开关柜,不要走错;<3>首先检查开关柜上的电流表;信号灯;操作机构的状态指示牌;我单位开关柜面板上还有:发光二极管组成的开关状态显示。一般来说:需要合接地刀的操作,开关柜所带机械设备已经停车;断路器已经跳闸。上述指示均应为跳闸指示。<4>先拉开工作刀闸,再合上接地刀闸。</font></p><p><font face="仿宋_GB2312" size="4">我理解:你可能担心工作刀闸某一相未断开,那只能靠经验积累和细心体会,一般有机械故障,操作时在力度和声音上会有些异常。</font></p><p><font face="仿宋_GB2312" size="4">你担心的问题很少发生。如果你要保证绝对不出问题还有一不入流的办法:合接地刀时不要太快,听见有放电声立即拉开。</font></p> 展开
0回复 回复
展开
0回复 回复
有的设备是存在缺点,早些的西门子开关柜就没后窥玻璃的,不过厂家说他们的设备过的硬,不需要检查肯定到位,何况有闭锁把关。呵呵! 展开
0回复 回复
<p>有闭锁装置,当接地刀闸在合位时,真空断路器不能推进到工作位置。</p><p>当断路器在工作位置时,闭锁合地刀。</p> 展开
0回复 回复
从后面窥视孔看一下就可以了! 展开
0回复 回复
什么啊没看明白 展开
0回复 回复
有 展开
0回复 回复
<p>不是有闭锁吗?</p><p></p> 展开
0回复 回复