本厂使用的 6KV开关柜在分、合接地刀后,不能很直观的看到接地刀在合或分的位置,很容易在接地刀机械故障时造成带电合接地刀的事故,不知道在此的同行门的开关柜是否也是这样的 ,有什么好的解决办法
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了:lol 展开
0回复 回复
学习了!要命的接地刀闸! 展开
0回复 回复
学习了!要命的接地刀闸! 展开
0回复 回复
速度加快恢复身份 展开
0回复 回复
学习了学习了学习了学习了 展开
0回复 回复
首先看你的接地刀是否有闭锁功能,没有的话,最直接、有效的办法就是在适当位置开孔增加窥视孔来检查接地刀位置,确保运行安全。 展开
0回复 回复
有闭锁装置,接地刀闸还有机械指示,柜后窥视孔能直观地看到接地刀 展开
0回复 回复
防止带电误合地刀是国标"五防"之一啊,这破开关柜。。。花点钱用好点的开关柜,ABB 展开
0回复 回复
机械闭锁 展开
0回复 回复
<p>现在很多都有后视窗</p><p></p> 展开