可能是因为电容器上的电压不允许突变吧,合闸操作会产生操作过电压,试验他的过电压保护会不会动作,也有可能是考核合闸涌流对电容器的影响吧 展开
0回复 回复
冲击下看看局放吧 展开
0回复 回复
<p>1、在合电容器时会产生合闸涌流相当于6-10倍的额定电流但时间很短,检查保护会不会误动。</p><p>2、检查放电避雷器是否能在开关拉开后,5分钟之内将电容器的电压降至50V</p><p>3、检查开关的性能,电容器拉开后极易造成电弧的重燃,产生操作过电压,可达额定电压的3-5倍,所以要求开关必须不会造成电弧的重燃。</p><p>冲击三次的目的是保证电流能达到或接近最大的幅值。</p> 展开
0回复 回复
规程规定需要冲击3次 展开
0回复 回复
应该是属于预防性的试验吧。 展开
0回复 回复
没听说过 展开
0回复 回复
<p>哦是吗,是我记错了</p><p></p> 展开
0回复 回复
<p>好像只要是新设备送电的时候都要冲几次点吧</p> 展开
0回复 回复
<p>不用的吧</p> 展开
0回复 回复
我不知道啊 展开
0回复 回复