电容器投运前要冲击合闸三次的目的是什么

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
45

电容器投运前要冲击合闸三次的目的是什么

本帖由lxlbhlbh发布于2008-08-05 14:43:007824次浏览41人跟帖

  • 45
  • 7824
关注
lxlbhlbh
2008年08月05日
帖子认领  

请教一下电容器投运前要冲击合闸试验三次的目的是什么 ?谢谢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(41条)
还可输入600字
全部评论41
  • ly-2041
    ly-20412008年08月26日

    可能是因为电容器上的电压不允许突变吧,合闸操作会产生操作过电压,试验他的过电压保护会不会动作,也有可能是考核合闸涌流对电容器的影响吧 展开

    回复 回复

  • xgm0634
    xgm06342008年08月16日

    冲击下看看局放吧 展开

    回复 回复

  • 凌云飞雪
    凌云飞雪2008年08月16日

    <p>1、在合电容器时会产生合闸涌流相当于6-10倍的额定电流但时间很短,检查保护会不会误动。</p><p>2、检查放电避雷器是否能在开关拉开后,5分钟之内将电容器的电压降至50V</p><p>3、检查开关的性能,电容器拉开后极易造成电弧的重燃,产生操作过电压,可达额定电压的3-5倍,所以要求开关必须不会造成电弧的重燃。</p><p>冲击三次的目的是保证电流能达到或接近最大的幅值。</p> 展开

    回复 回复

  • dds666
    dds6662008年08月13日

    规程规定需要冲击3次 展开

    回复 回复

  • polodiao
    polodiao2008年08月13日

    应该是属于预防性的试验吧。 展开

    回复 回复

  • fangyu8686
    fangyu86862008年08月08日

    没听说过 展开

    回复 回复

  • lxlbhlbh
    lxlbhlbh2008年08月10日

    <p>哦是吗,是我记错了</p><p></p> 展开

    回复 回复

  • 展翅
    展翅2008年08月10日

    <p>好像只要是新设备送电的时候都要冲几次点吧</p> 展开

    回复 回复

  • pingyuan123
    pingyuan1232008年08月06日

    <p>不用的吧</p> 展开

    回复 回复

  • 李伟康
    李伟康2008年08月06日

    我不知道啊 展开

    回复 回复