请教一下电容器投运前要冲击合闸试验三次的目的是什么 ?谢谢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(41条)
还可输入600字
全部评论41
  • fjwfoshan
    fjwfoshan2012年12月28日

    多谢分享,新手学习 展开

    回复 回复

  • fzw2008
    fzw20082012年12月26日

    新安装电力电容器组在正式投入运行前需进行冲击合闸试验,试验的目的主要是检查电容器组补偿容量是否合适,电容器所用熔断器是否合适以及三相电流是否平衡。 展开

    回复 回复

  • 神龙002
    神龙0022011年09月24日

    应该是属于预防性的试验吧。 展开

    回复 回复

  • beyondsheng
    beyondsheng2011年09月23日

     说的不错,学习了。 展开

    回复 回复

  • !!曙光
    !!曙光2011年02月24日

    新设备送电,大修投用时 展开

    回复 回复

  • 130036
    1300362011年02月18日

    冲击下看看局放吧 展开

    回复 回复

  • sanwencao
    sanwencao2011年02月16日

    也是做耐压实验吧 展开

    回复 回复

  • 皖诚
    皖诚2011年02月16日

    <b>回复&nbsp;11#&nbsp;<i>凌云飞雪</i>&nbsp;</b></br></br></br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;说的不错,学习了。 展开

    回复 回复

  • jiang023888
    jiang0238882011年02月16日

    对新投运的电容器进行全电压的冲击合闸三次,主要是利合闸产生的合闸高电压来检验电容器耐压水平,新主变冲击合闸5次,新线路3次。 展开

    回复 回复

  • zhg69
    zhg692010年12月24日

    实验电容器的耐压性:victory: 展开