电力变压器中性点引出线处和间隙接地处的电流互感器的作用,以及他们二次原理

本帖由zhou60237发布于2009-06-20 14:22:378615次浏览43人跟帖

  • 71
  • 8615
关注
zhou60237
2009年06月20日
帖子认领  

电力变压器中性点引出线处和间隙接地处的电流互感器的作用,以及他们二次原理,请求高手指点

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(43条)
还可输入600字
全部评论43
  • jjt2008
    jjt20082009年11月24日

    长见识了,还第一次见到中性点还接电流互感器的 展开

    回复 回复

  • zxm133
    zxm1332009年11月08日

    刚好需要这方面资料,谢谢了 展开

    回复 回复

  • czgx
    czgx2009年11月03日

    向高手学习了,谢谢! 展开

    回复 回复

  • xiaojinlin526
    xiaojinlin5262009年11月02日

    都是高手哦,, 展开

    回复 回复

  • wangjg1014
    wangjg10142009年07月08日

    本人也受教了~~~ 展开

    回复 回复

  • zhangpei525
    zhangpei5252009年07月08日

    学习了,谢谢 展开

    回复 回复

  • zhouhai131
    zhouhai1312009年07月03日

    周工你好,我说来你听一下看看对不对?变压器的一侧采用Yn0接法时,一般都是采用的中性点直接点的系统,在电网和变压器运行的过程中,出现单相接地短路故障的时候,由于变压器中性点直接接地就会通过变压器的中性点流过很大的接地短路电流,这是就会被变压器中性点的互感器采到,就会引起接地电流保护的动作!在变压器不接地时,由于变压器的中性点没有接地会引起变压器中性点的偏移,很容易引起过电压事故,故在变压器的中性点设置放电保护间隙,保护变压器的绝缘,在出现过电压的时候变压器的中性点保护间隙就会放电,这个放电电流就会被中性点的TA采到,引起变压器的间隙过流保护动作,一般的这个间隙过流要和间隙过压保护配合!</br></br></br>比较赞成这种事说法哈。 展开

    回复 回复

  • HOTDOG001
    HOTDOG0012009年06月28日

    顶起来``````````````````````````` 展开

    回复 回复

  • zhou60237
    zhou602372009年06月28日

    相当的感谢你啊,</br>李工! 展开

    回复 回复

  • lizhenyu521
    lizhenyu5212009年06月27日

    中性点的TA的原理和普通的TA没有什么差别,你也可以把它理解成一个零序TA! 展开