周工你好,我说来你听一下看看对不对?变压器的一侧采用Yn0接法时,一般都是采用的中性点直接点的系统,在电网和变压器运行的过程中,出现单相接地短路故障的时候,由于变压器中性点直接接地就会通过变压器的中性点流过很大的接地短路电流,这是就会被变压器中性点的互感器采到,就会引起接地电流保护的动作!在变压器不接地时,由于变压器的中性点没有接地会引起变压器中性点的偏移,很容易引起过电压事故,故在变压器的中性点设置放电保护间隙,保护变压器的绝缘,在出现过电压的时候变压器的中性点保护间隙就会放电,这个放电电流就会被中性点的TA采到,引起变压器的间隙过流保护动作,一般的这个间隙过流要和间隙过压保护配合!:lol 展开
0回复 回复
零序过流和间隙过流的作用 展开
0回复 回复
版主在吗,申请指点。 展开