1、机组负荷500MW且负荷较稳定,联系脱硫将增压风机动叶切手动并开大动叶指令,要求脱硫查找原因,当时脱硫告他们那没问题,后发现是FGD三个测点有问题,增压风机动叶不停地关小导致的;脱硫没注意到机组负荷没变但增压风机动叶开度及电流都减小了,还没注意到增压风机入口压力从-400pa上升到了近900pa。由于集控人员发现及时没有使异常扩大。2、机组负荷450MW,脱硫在节能运行模式,集控监盘发现两台引风机动叶开度较平时大很多且两台引风机动叶开度一样但电流相差近100A,判断引风机失速,立即减小送风量,同时减小引风机动叶开度,保持炉膛约正压300pa后,联系脱硫缓慢打开旁路同时集控关小引风机动叶保持炉膛负压在正常范围内,引风机恢复了正常工作状态。3、机组满负荷,集控监盘发现炉膛负压跳自动到手动且负荷在大幅度波动(-900pa到800pa),汇报值长,值长从Mcs系统发现增压风机电流达到额定电流,联系脱硫减小增压风机动叶开度,发现增压风机电流波动特别大,令速开旁路挡板,后发现增压风机动叶不能定位,要么是满负荷要么是空负荷状态下运行。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
比较经典,是大家学习的重点,避免相识事件发生,你们处理及时,致敬 展开
0回复 回复
学习了,多谢 展开
0回复 回复
增压风机动叶调节不能投自动或自动跟踪不好,会给机组安全运行带来很大的隐患。 展开
0回复 回复
学习学习!!! 展开
0回复 回复
学习学习!!! 展开
0回复 回复
支持一下!!!!!!!!! 展开
0回复 回复
当机主负荷不稳定(涨降负荷)的时候,脱硫人员要严密监视增压风机的动叶开度是否跟踪,若动叶开度不能自动跟踪,脱硫人员要手动干扰。脱硫人员可根据FGD进口压力的变化情况来手动调整增压风机动叶开度!当然,脱硫人员监盘质量很重要!! 展开
0回复 回复
脱硫运行工作是很重要的一个工作,需要在实践中一点点积累,逐渐成长。目前的脱硫公司缺的就是运行经验,所以别指望他们给你多少的指点,关键还是通过一次次的事故、异常积累经验,总结教训。 展开
0回复 回复
通过以上几件事说明:1、脱硫需加强监盘,在负荷稳定时一定要清楚增压风机动叶开度及电流大约是多少,还要注意到FGD及增压风机入口压力变化,负荷变化大集控要及时通知脱硫人员,在一些.2、脱硫烟气画面的测点还要完善。3、有些逻辑还要进行适当休改。 展开
0回复 回复