请教。。。。怎么用万用表量AI,AO,DI,DO(电子间),详细点。。谢谢如AI时,电流档窜进量,4~20ma,或电阻{一般多少}???AO怎么??也4~20ma??DI??(都多少信号,24,48?还其他??)DO:220v,什么接地220,并里220?什么意识???
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<b>回复 1# <i>ccyyydd</i> </b></br></br></br> 学习了,感谢哦! 展开
0回复 回复
AI是模拟量输入,现在一般统一使用4~20mA信号,AO同AI一样,只是他是作为输出信号使用,测量都是将万用表窜进去量,电压一般在24V;DI是开关量输入信号,没有电压,是干接点,像继电器上的辅助触点;DO是开关量输出点,在DCS中一般是在继电器柜中使用,接线一般是220V电压,分开点和闭点,具体使用看你实际情况来定。 展开
1回复 回复
好像复杂了点 可以简单一点的 展开
0回复 回复
学习了,谢谢 展开
0回复 回复
巡测电压就是所谓查询电压(我厂是和利时的),就比如开关量输入卡件161,当开关量为0时,测量输入端电压为48V,当开关量为1时,导通,测量输入端电压值为0V,输入通道灯点亮,所以48V电压(或其他电压,各厂家不同)就是为方便查询通断用。 展开
0回复 回复
谢谢!感谢楼主 展开
0回复 回复
同楼上,巡测电压什么意思? 展开
0回复 回复
学习学习,谢谢! 展开
0回复 回复
AI/AO可以用万用表进行串接测量(电流信号),电压需并接。 展开
0回复 回复
<b>回复 8# <i>热控新人王</i> </b></br></br></br>DCS输出一路电源,来判断现场DI干接点是接通还是断开的电源电压, 展开
0回复 回复