新手怎么用万用表量AI,AO,DI,DO(DCS电子间)

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
156

新手怎么用万用表量AI,AO,DI,DO(DCS电子间)

本帖由ccyyydd发布于2009-12-24 13:23:0013832次浏览68人跟帖

  • 156
  • 13832
关注
ccyyydd
2009年12月24日
帖子认领  

请教。。。。怎么用万用表量AI,AO,DI,DO(电子间),详细点。。谢谢如AI时,电流档窜进量,4~20ma,或电阻{一般多少}???AO怎么??也4~20ma??DI??(都多少信号,24,48?还其他??)DO:220v,什么接地220,并里220?什么意识???

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(68条)
还可输入600字
全部评论68
  • 电厂一卒
    电厂一卒2010年03月08日

    学习了,谢谢 展开

    回复 回复

  • sxrg
    sxrg2010年03月08日

    又学了点,谢谢 展开

    回复 回复

  • 热控新人王
    热控新人王2010年03月07日

    巡测电压是什么意思 展开

    回复 回复

  • eyach
    eyach2010年02月28日

    <i>&nbsp;本帖最后由&nbsp;eyach&nbsp;于&nbsp;2010-2-28&nbsp;15:44&nbsp;编辑&nbsp;</i> AI信号分两种,一种是DCS供电24V两线制(如3051变送器等),只能串在回路里量电流,或者用HART测量,一种是DCS不供电的,可以用万用表并在上面量电压,前提是你要知道DCS4-20mA板件的电阻,我厂电阻是250欧姆,所以对应4-20mA时电压是1-5V,</br>AO信号全部是上面提到的第二种,</br>DI信号简单,只要知道DI现场巡测电压,一般24VDC,48VDC,110DC,220VAC,将两个端子各对地量一下,测出巡测电压是多少,然后直接量DI两个端子,如果有巡测电压,说明现场DI信号是断开的,如果巡测电压为0,说明现场DI信号是接通的</br>DO信号可以直接看DO继电器有没有动作,或者和上面测量DI信号一样,有电压说明DO继电器这副触点是断开的,无电压说明DO这副触点是闭合的 展开

    回复 回复

  • xixi3217
    xixi32172010年02月20日

    DI是数字量输入,和DO是同类型信号,所以测量方式同DO,也可以直接用电阻档测量两端通断! 展开

    回复 回复

  • xiaoz
    xiaoz2010年02月20日

    AI是模拟量输入。一般选用万用表的交流毫安档输入4至20mA的信号。接法必须串联。</br>AO是模拟量输出。同上。</br>DO是数字量输出。一般的信号是1或0.电压为24V。可以选择用交流电压档测量。先对两端分别对地测量。若两端的电压相等且不为0,则表示接通。 展开

    回复 回复

  • sdzzyxh001
    sdzzyxh0012010年02月15日

    路过,学习!!!!!!!! 展开

    回复 回复

  • soshaolong
    soshaolong2009年12月25日

    期待回答,学习中。。。 展开

    回复 回复