第一个问题:在机组要开机时,为什么要到并网前才把MK给合上。这样做的目的出于怎样的考虑?第二个问题:是个实际的问题,我公司在做发电机断水保护试验的时候,我们远方合MK,但MK一合上就跳开,为了试验进行,我们只能就地强合。我想不明白为什么远方为什么合不上MK 。(在开,停机过程中MK动作正常,排除二次问题)