第一个问题:在机组要开机时,为什么要到并网前才把MK给合上。这样做的目的出于怎样的考虑?第二个问题:是个实际的问题,我公司在做发电机断水保护试验的时候,我们远方合MK,但MK一合上就跳开,为了试验进行,我们只能就地强合。我想不明白为什么远方为什么合不上MK 。(在开,停机过程中MK动作正常,排除二次问题)
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
我们这边是先合灭磁开关手动曾磁至100%额定机端电压然后投恒电压; 展开
0回复 回复
我们这边是先合灭磁开关手动曾磁至100%额定机端电压然后投恒电压; 展开
0回复 回复
发电机保护里面有个启停机保护,是防止汽机未达额定转速而发电机被加上励磁,正好又有短路故障,造成正常保护无法正确动作。并网前再合励磁开关,实际应该是汽机满速后再合励磁开关,不过汽机满速后一般我们就开始并网操作了,不做试验的话中间没什么间隔。 展开
0回复 回复
:handshake 展开
0回复 回复
我是来学习的 展开
0回复 回复
学习啦</br>…………………… 展开
0回复 回复
<b>狗屁不通的路过</b> 展开
0回复 回复
机组并网前投着起停机和误上电保护,是不允许合灭磁开关的。 展开
0回复 回复
<b>回复 1# <i>hncdsmlzy</i> </b></br>励磁调压 展开