关于“灭磁开关”的两个问题请教?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
62

关于“灭磁开关”的两个问题请教?

本帖由hncdsmlzy发布于2010-08-05 04:41:153958次浏览30人跟帖

  • 62
  • 3958
关注
hncdsmlzy
2010年08月05日
帖子认领  

第一个问题:在机组要开机时,为什么要到并网前才把MK给合上。这样做的目的出于怎样的考虑?第二个问题:是个实际的问题,我公司在做发电机断水保护试验的时候,我们远方合MK,但MK一合上就跳开,为了试验进行,我们只能就地强合。我想不明白为什么远方为什么合不上MK 。(在开,停机过程中MK动作正常,排除二次问题)

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(30条)
还可输入600字
全部评论30
  • stormlwy
    stormlwy2011年03月03日

    我们这边是先合灭磁开关手动曾磁至100%额定机端电压然后投恒电压; 展开

    回复 回复

  • stormlwy
    stormlwy2011年03月03日

    我们这边是先合灭磁开关手动曾磁至100%额定机端电压然后投恒电压; 展开

    回复 回复

  • 善了个哉的
    善了个哉的2011年03月02日

    发电机保护里面有个启停机保护,是防止汽机未达额定转速而发电机被加上励磁,正好又有短路故障,造成正常保护无法正确动作。并网前再合励磁开关,实际应该是汽机满速后再合励磁开关,不过汽机满速后一般我们就开始并网操作了,不做试验的话中间没什么间隔。 展开

    回复 回复

  • dl201050238
    dl2010502382011年03月02日

    :handshake 展开

    回复 回复

  • tqchenjm
    tqchenjm2011年03月02日

    我是来学习的 展开

    回复 回复

  • 古月飞
    古月飞2011年02月28日

    学习啦</br>…………………… 展开

    回复 回复

  • 814624701
    8146247012011年02月25日

    <b>狗屁不通的路过</b> 展开

    回复 回复

  • caozhuang
    caozhuang2011年02月25日

    机组并网前投着起停机和误上电保护,是不允许合灭磁开关的。 展开

    回复 回复

  • raincoathust
    raincoathust2011年02月24日

    <b>回复&nbsp;1#&nbsp;<i>hncdsmlzy</i>&nbsp;</b></br>励磁调压 展开

    回复 回复

  • 转身繁华
    转身繁华2011年02月23日

    看看,学习了! 展开

    回复 回复