为什么解列时,发电机的无功要降低到接近于零?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
35

为什么解列时,发电机的无功要降低到接近于零?

本帖由sawadika发布于2011-03-12 12:53:374120次浏览18人跟帖

  • 35
  • 4120
关注
sawadika
2011年03月12日
帖子认领  

1、我们知道,发电机解列时,有功要降低到零,而无功要减到接近于零而不是减到零呢?请教各位,谢谢!2、我们汽轮机在并列时,调门自动接带初始负荷,而为什么机组在解列时,为什么调门能将负荷减到零,然后拉开发电机出口开关解列呢?请教高人指教,不胜感激!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(18条)
还可输入600字
全部评论18
  • 520huanglisheng
    520huanglisheng2011年03月19日

    <b>回复&nbsp;4#&nbsp;<i>小罗师</i>&nbsp;</b></br></br></br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;感觉你说的不对 展开

    回复 回复

  • saadd
    saadd2011年03月19日

    学习了!。</br>。。。。。。。 展开

    回复 回复

  • jacelike
    jacelike2011年03月18日

    学习了.,,,, 展开

    回复 回复

  • 什么都学
    什么都学2011年03月16日

    <b>回复&nbsp;4#&nbsp;<i>小罗师</i>&nbsp;</b></br></br></br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;很好学习而来 展开

    回复 回复

  • freeonline
    freeonline2011年03月16日

    谢谢&nbsp;学习了~ 展开

    回复 回复

  • 小罗师
    小罗师2011年03月15日

    解列时防止进相运行.所以要留一点无功.调门逐步全关,旁路逐步打开就可以保证调门关到位从而实现有功为0. 展开

    回复 回复

  • 山东大炮
    山东大炮2011年03月15日

    谢谢楼上的师傅&nbsp;学习了~ 展开

    回复 回复

  • 善了个哉的
    善了个哉的2011年03月12日

    近于零是因为主变要消耗一定的无功,减到零就要从系统吸收了。其实现在的电网就是减到零也没什么大影响,我们厂的规程就是规定减到零或者近于零。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证