1、我们知道,发电机解列时,有功要降低到零,而无功要减到接近于零而不是减到零呢?请教各位,谢谢!2、我们汽轮机在并列时,调门自动接带初始负荷,而为什么机组在解列时,为什么调门能将负荷减到零,然后拉开发电机出口开关解列呢?请教高人指教,不胜感激!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
这个要学习下 展开
0回复 回复
按规定有功无功都要减到零,有功减到零是为了防止超速,无功减到零是防止解列时电压升高! 展开
0回复 回复
学习了!。</br>。。。。。。。 展开
0回复 回复
为什么燃机机组负荷降至20MW,就与电网解列?? 展开
0回复 回复
你们厂发电机解列是拉发电机出口开关解列的?你们厂是不是主变和发电机之间有断路器啊、。? 展开
0回复 回复
个人观点:即使不降至零问题不大,就当故障甩负荷,只是对设备本身有些影响但不大,再者:影响电网的稳定运行,如果每个发电厂都甩负荷的话,那么对系统的稳定不利! 展开
0回复 回复
<b>回复 1# <i>sawadika</i> </b></br></br></br> 一个防止进相,另一个防止解列后超速 展开
0回复 回复
正在理解中 展开
0回复 回复
学习了.,,,, 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 supersz 于 2011-3-19 20:45 编辑 </i> 提点个人意见:在电网正常运行中无功是很难降到正好为0的,只要保证无功很小,拉开发变组出口开关时不会存在较大的分断电流即可。理想状态下当然是有功、无功全为0时操作开关的损害最小了 展开
0回复 回复