倒母线操作时,为什么要断开母联开关操作电源呢?

本帖由王二俊雪发布于2011-10-15 04:55:2512241次浏览34人跟帖

  • 90
  • 12241
关注
王二俊雪
2011年10月15日
帖子认领  

有人说,担心带负荷拉刀闸,我看不懂。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(34条)
还可输入600字
全部评论34
  • lcdc009
    lcdc0092012年08月20日

    防止母联开关误动发生带负荷拉刀闸&nbsp;</br> 展开

    回复 回复

  • 易小翟
    易小翟2012年08月19日

    你这个倒母线是热倒,就是线路带电操作(线路开关不断)。因此要保证所倒的两条母线等电位。如果母联开关互联压板不投(不设死开关,有开关操作电源),当在操作倒母过程中一段母线跳闸将导致一条母线有电,一条没电导致带负荷拉刀闸。 展开

    回复 回复

  • spccbk
    spccbk2012年08月17日

    就是为了防止母联开关误动发生带负荷拉刀闸 展开

    回复 回复

  • 断桥残雪断桥
    断桥残雪断桥2012年07月12日

    <blockquote>yumingyan123&nbsp;发表于&nbsp;2011-10-15&nbsp;19:31&nbsp;/common/back.gif</br>倒母线的时候,首先肯定投入了两段母线的互联压板 师傅,我们厂母联是断路器啊,为啥也是这样规定呢,按理说这是带负荷拉开关,是允许的啊? 展开

    回复 回复

  • wuxiaoxiong1
    wuxiaoxiong12012年07月12日

    例子:1母线运行,现要将部分负荷转移到2母线,首先要用母联给2母线充电,若转移过第一个负荷程母联跳开,和2母刀闸时构成用刀闸连通负荷。 展开

    回复 回复

  • 小豌豆
    小豌豆2012年07月11日

    防止母联开关误动发生带负荷拉刀闸 展开

    回复 回复

  • gaojin1945
    gaojin19452012年07月11日

    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 布布柳丁
    布布柳丁2011年10月16日

    断开母联断路器操作电源是保证等电位操作 展开

    回复 回复

  • luoyins
    luoyins2011年10月16日

    学习了,解释得很好啊 展开

    回复 回复

  • wangwu1988
    wangwu19882011年10月15日

    隔离开关可以拉合等电位的线路,当母联运行时,两条母线才是等电位的,所以把母联控制开关拉了,就是防止母联跳闸,防止带负荷拉合隔离开关的事故 展开