刚从国网公司辞职,实在受不了里面的氛围,进入了一家设计院做输电线路设计工作,有几个线路方面的问题请教下各位:1.杆塔定位和杆塔选型,哪个步骤应该先完成。我看书上是根据弧垂曲线模板确定杆塔高度,然后再来选择杆塔型号,但是公司的人是直接选定杆塔型号再来进行定位?2.线路电气完成选型后,还需要出版哪些图纸,例如绝缘子串组装图等?特别是第一条,不太明白。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
一般大的电力线路工程,都是进行初步设计时,路径走向大致确定,然后进行最优排位方案,来进行杆塔设计(用多少种直线塔,耐张塔,怎么样达到经济性能最佳),然后拿着一个初步的杆塔设计方案,可以先去现场终勘定位。要出版的图纸一般有路径图(五万图,航片,卫片等),杆塔 一览图,基础一览图,绝缘子串图,放线曲线等 等 ,不同的工程要求各不一样。 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
这个应该是根据现场情况来定的~~~首先确定线路路径和线路走廊位置,路径批下来后才能谈设计,这时根据现场实际情况采点位(点位根据现场是否有立杆位置,有基础放置位置,包括使用基础类型),测好平断面然后在软件里推算,杆塔分悬垂直线、耐张直线、耐张转角,根据测量的断面确定每个点使用直线还是转角,然后选塔形(水平和垂直档距一般控制在你所选杆塔使用水平和垂直档距内),定呼高,呼高视线路跨越情况而定,塔位塔形,气象条件,线路配置无误,软件验算合格~</br>图纸1线路路径图2相位图3杆塔明细表4杆塔一览5基础一览6平断面图7导地线百米弧垂曲线8孤立档计算书(没有孤立档则不需要)9导地线金具串组装图10接地装置图 展开
0回复 回复
这个嘛……国网基层的设计基本上都是土专家进行的</br>不是很规范</br>只要安全就行 没怎么严格按照设计规程来</br>更不提经济性</br></br>只是把下拨的钱花掉就行</br> 展开