刚从国网公司辞职,实在受不了里面的氛围,进入了一家设计院做输电线路设计工作,有几个线路方面的问题请教下各位:1.杆塔定位和杆塔选型,哪个步骤应该先完成。我看书上是根据弧垂曲线模板确定杆塔高度,然后再来选择杆塔型号,但是公司的人是直接选定杆塔型号再来进行定位?2.线路电气完成选型后,还需要出版哪些图纸,例如绝缘子串组装图等?特别是第一条,不太明白。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
一看都是行家里手! 展开
0回复 回复
楼主大哥您好,小弟正纠结于设计院还是国网公司。您原来在哪里的供电公司?在设计院还好吧? 展开
0回复 回复
国网里面的氛围怎么样,纠结设计院还是电力局呢 展开
0回复 回复
:):):):):):):):):):):):):):):):):):) 展开
0回复 回复
这些东西 还是很不错的啊 展开
0回复 回复
可研、初设阶段,根据导线截面,地线情况,海拔高度,气象条件,就能选定某一个系列的杆塔,再根据线路路径的情况选定直线,耐张,转角的大致情况,这时候都是初选。进入施工图阶段,就要根据现场精确测量得到的断面情况来选定每个杆位上所选定杆型及呼称高度。 展开
0回复 回复
肯定是要先定位啊!!!定位就是实际勘测,勘测之后根据计算选用什么杆型。 展开
0回复 回复
1、杆塔选型在可研阶段就需确定,而杆塔定位往往在初设时才落实,可研阶段一般只需大体落实拟建线路路径。</br>2、至于图纸一般需要路径图、平断面图、杆塔位明细表、导地线应力弧垂表、金具组装图、接地装置图、基础配置图集、杆塔图等。 展开
0回复 回复
<blockquote>041061 发表于 2011-11-22 21:18 /common/back.gif</br>这个嘛……国网基层的设计基本上都是土专家进行的</br>不是很规范</br>只要安全就行 没怎么严格按照设计规程来</br></blockquote> 一看就是内部人 展开
0回复 回复
你好,我是做了一年多的菜鸟,有错误请指正</br>线路设计定位放在最后,先是勘测,杆塔呼高不是特殊地形都是固定的,例如城市中10kV呼高12m,农村中可放到10m,但是特殊地形,跨越穿过等杆高不定,随条件而定。</br>线路设计完首先出施工图,然后竣工图,里边包括四项,设计平面急说明,杆塔明细和断面,机电安装,杆塔 展开
0回复 回复