求教一个很老的问题:CT二次绕组公共端为什么要接地?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
76

求教一个很老的问题:CT二次绕组公共端为什么要接地?

本帖由ray_lita发布于2012-04-27 15:44:447941次浏览27人跟帖

  • 76
  • 7941
关注
ray_lita
2012年04月27日
帖子认领  

前几天给实习生培训时被问倒了……不要跟我说什么“保护接地”和“保护人身安全”,这个我也知道。实习生问如果不接地为什么会危及人身安全?有网友说防止一次侧高电压串入二次侧。问题是只是公共端接地,还有一个端子没有接地,万一一次电压真的串入二次侧,没有接地的那个端子不也一样会产生高电压么……

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(27条)
还可输入600字
全部评论27
  • liulutan
    liulutan2012年05月02日

    <i>&nbsp;本帖最后由&nbsp;liulutan&nbsp;于&nbsp;2012-5-2&nbsp;11:57&nbsp;编辑&nbsp;</i> 电流互感器&nbsp;二次接地&nbsp;是为了&nbsp;保护人的生命安全考虑的,&nbsp;&nbsp;如果一次对二次绝缘降低,二次电压升高,如不接地会二次对地电压升高,运行人员接触二次回路时可能电伤人。&nbsp;二次线圈电阻很小,一端接地同时保护另一端。</br> 展开

    回复 回复

  • AbeHu
    AbeHu2012年05月01日

    顶一楼,五楼 展开

    回复 回复

  • 飞语
    飞语2012年04月30日

    引用“问题是只是公共端接地,还有一个端子没有接地,万一一次电压真的串入二次侧,没有接地的那个端子不也一样会产生高电压么……”</br>水往低处流,50HZ的电压也是如此...... 展开

    回复 回复

  • 飞翔天空
    飞翔天空2012年04月29日

    这个问题不太清楚,还是等回的结实一下吧 展开

    回复 回复

  • ray_lita
    ray_lita2012年04月28日

    <blockquote>乔帮主&nbsp;发表于&nbsp;2012-4-27&nbsp;23:59&nbsp;/common/back.gif</br>CT二次绕组必须一点接地,否则二次对地有电位,容易伤人,也容易对地放电</blockquote> 问题是只是公共端接地,还有一个端子没有接地,没有接地的那个端子不也一样会产生高电压么…… 展开

    回复 回复

  • wr_2011
    wr_20112012年04月28日

    高手。。。。 展开

    回复 回复

  • 乔帮主
    乔帮主2012年04月27日

    CT二次绕组必须一点接地,否则二次对地有电位,容易伤人,也容易对地放电 展开