前几天给实习生培训时被问倒了……不要跟我说什么“保护接地”和“保护人身安全”,这个我也知道。实习生问如果不接地为什么会危及人身安全?有网友说防止一次侧高电压串入二次侧。问题是只是公共端接地,还有一个端子没有接地,万一一次电压真的串入二次侧,没有接地的那个端子不也一样会产生高电压么……
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
人体电阻高,接地点电阻最小,同样有接地保护时候,人体接触到二次端的分支高压电流几乎很小,是安全的 展开
0回复 回复
果断学习了。谢谢 展开
0回复 回复
<blockquote>ray_lita 发表于 2012-4-29 00:23</br>问题是只是公共端接地,还有一个端子没有接地,没有接地的那个端子不也一样会产生高电压么……</blockquote> ct2次测是不允许开路的,这也就说明了它的公共端和其他是通的,你在一个通的回路上设置几个接地点有意思吗? 展开
0回复 回复
一端接地,也会大大降低高压窜入时的二次侧的预期电压值。 展开
0回复 回复
对,不要把开路和这个接地混淆。 展开
0回复 回复
保护接地,保护人身及设备安全,防止一次高电压到二次绕组 展开
0回复 回复
在低压400V里面的计量用的电流互感器,二次端有不接地,它不影响计量,当然电表内部的二次侧可以做到进行接地。一般二次侧接地注意是安全上的考虑,首先是防止线圈开路下,互感器容易感生出高电压,第二防止高压因某些原因串入二次,有危险。当然出现以上情况会有相应的继电进行保护。 展开
0回复 回复
公共端接地就代表全回路接地了啊,不会在同名端即继电器输入端还有高电压吧? 展开
0回复 回复
<blockquote>飞语 发表于 2012-4-30 23:24 /common/back.gif</br>引用“问题是只是公共端接地,还有一个端子没有接地,万一一次电压真的串入二次侧,没有接地的那个端子不也 ...</blockquote> 无语。。。。。。。说你确定的好不 展开
0回复 回复
<blockquote>ray_lita 发表于 2012-4-29 00:23 /common/back.gif</br>问题是只是公共端接地,还有一个端子没有接地,没有接地的那个端子不也一样会产生高电压么……</blockquote> CT二次侧阻抗很小,相当于短路,一个接地就好了 展开
0回复 回复