求教一个很老的问题:CT二次绕组公共端为什么要接地?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
76

求教一个很老的问题:CT二次绕组公共端为什么要接地?

本帖由ray_lita发布于2012-04-27 15:44:447940次浏览27人跟帖

  • 76
  • 7940
关注
ray_lita
2012年04月27日
帖子认领  

前几天给实习生培训时被问倒了……不要跟我说什么“保护接地”和“保护人身安全”,这个我也知道。实习生问如果不接地为什么会危及人身安全?有网友说防止一次侧高电压串入二次侧。问题是只是公共端接地,还有一个端子没有接地,万一一次电压真的串入二次侧,没有接地的那个端子不也一样会产生高电压么……

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(27条)
还可输入600字
全部评论27
  • 60后生
    60后生2014年10月16日

    人体电阻高,接地点电阻最小,同样有接地保护时候,人体接触到二次端的分支高压电流几乎很小,是安全的 展开

    回复 回复

  • 曲涛曲涛
    曲涛曲涛2014年09月30日

    果断学习了。谢谢 展开

    回复 回复

  • ynhxy1987
    ynhxy19872014年09月29日

    <blockquote>ray_lita&nbsp;发表于&nbsp;2012-4-29&nbsp;00:23</br>问题是只是公共端接地,还有一个端子没有接地,没有接地的那个端子不也一样会产生高电压么……</blockquote> ct2次测是不允许开路的,这也就说明了它的公共端和其他是通的,你在一个通的回路上设置几个接地点有意思吗? 展开

    回复 回复

  • beida_energy
    beida_energy2014年09月28日

    一端接地,也会大大降低高压窜入时的二次侧的预期电压值。 展开

    回复 回复

  • powertad
    powertad2014年09月28日

    对,不要把开路和这个接地混淆。 展开

    回复 回复

  • bairukun
    bairukun2012年05月20日

    保护接地,保护人身及设备安全,防止一次高电压到二次绕组 展开

    回复 回复

  • huaweixiang
    huaweixiang2012年05月20日

    在低压400V里面的计量用的电流互感器,二次端有不接地,它不影响计量,当然电表内部的二次侧可以做到进行接地。一般二次侧接地注意是安全上的考虑,首先是防止线圈开路下,互感器容易感生出高电压,第二防止高压因某些原因串入二次,有危险。当然出现以上情况会有相应的继电进行保护。 展开

    回复 回复

  • 小罗师
    小罗师2012年05月20日

    公共端接地就代表全回路接地了啊,不会在同名端即继电器输入端还有高电压吧? 展开

    回复 回复

  • 光光lhg
    光光lhg2012年05月20日

    <blockquote>飞语&nbsp;发表于&nbsp;2012-4-30&nbsp;23:24&nbsp;/common/back.gif</br>引用“问题是只是公共端接地,还有一个端子没有接地,万一一次电压真的串入二次侧,没有接地的那个端子不也&nbsp;...</blockquote> 无语。。。。。。。说你确定的好不 展开

    回复 回复

  • 乔帮主
    乔帮主2012年05月14日

    <blockquote>ray_lita&nbsp;发表于&nbsp;2012-4-29&nbsp;00:23&nbsp;/common/back.gif</br>问题是只是公共端接地,还有一个端子没有接地,没有接地的那个端子不也一样会产生高电压么……</blockquote> CT二次侧阻抗很小,相当于短路,一个接地就好了 展开

    回复 回复