一、小车开关有三种位置:工作位置、试验位置和检修位置:1、运行位置:小车开关在"运行位置",一,二次插头均在"插入"位置,保护投入运行,交直流电源小开关在合上位置,开关处于"合闸"状态,对应运行状态2、实验位置:小车开关在"一次断开位置" ,一次插头在"断开"位置,二次插头在"插入"位置,直流电源小开关在"合上"状态,对应冷备用状态3、检修位置:小车开关在冷备用状态的基础上,合上柜后负荷侧接地刀闸.该位置适用于开关以外的一,二次回路的检修 二、对于小车开关设备,分为四种不同的状态;1、运行状态,对应运行位置2、热备用状态(断开开关以后小车开关没有拉出来,在运行状态的基础上开关处于分闸位,刀闸处于合闸状态),3、冷备用状态(断开开关之后小车开关被拉到试验的位置,合闸保险没有取出来,对应试验位置,开关处于分闸状态,刀闸处于分闸状态,),4、检修状态(对应检修位置,在冷备用状态下取下操作、合闸保险,将小车开关拉至检修位置,和上接地刀闸)。针对三十五千伏的小车开关,需要关闭冷备用状态,只能够存在运行、热备用、检修三种运用状态;对于十千伏的小车开关,允许存在运行、热备用、冷备用和检修四种运行状态,不过处于冷备用状态时需要检查开关触头挡板确己闭合,并将其作为操作项目写入操作票中,若触头挡板未能闭合,应把小车开关从冷备用状态调节到检修状态。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
咱热工的也来学习学习!:victory::victory: 展开
0回复 回复
之前写操作票一直不知道小车开关拉直试验位置时还要检查触头挡板是否已闭合,现在学习了。只是不知道在现场怎么看触头挡板是否已闭合 展开
0回复 回复
楼主正解。。。。 展开
0回复 回复
</br>看看,学习呵呵 展开
0回复 回复
请问您上面1中提到的一、二次插头和下面4中提到的操作、合闸保险是不是同一个东西啊?如果不是的话可不可以分别说明一下啊,我不是很懂它们,拜托了! 展开