35kV PT柜异响原因

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
68

35kV PT柜异响原因

本帖由仴亱豩ㄖ发布于2014-10-13 14:29:514716次浏览12人跟帖

  • 68
  • 4716
关注
仴亱豩ㄖ
2014年10月13日
帖子认领  

我司35kV变电站,35kvPT柜有咝咝类似下雨的声音,有时又像焊机引弧时的声音,是什么原因造成的?原先PT柜旁边的进线隔离柜也有,停电拆开发现绝缘套管外壁,开关小车室柜子内壁均有霉点,但没有放电痕迹,没查出原因,要求厂家更换套管后,声音消失;PT柜因套管型号不一样仅拆下,用酒精擦洗干净,烘干后重新安装,投运后仍有轻微的咝咝声,(耐压试验没有问题,打到4w1),请教各位大神,能判断这个声响就是受潮引起的吗?申请除湿机又没批,每天值班都有点点恐惧

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(12条)
还可输入600字
全部评论12
  • 启明星.
    启明星.2014年10月14日

    你上述情况来分析的话是不是PT漏油引起的绝缘降低而引起声音异常了,除PT本身没问题的情况下 展开

    回复 回复

  • wzhx123
    wzhx1232014年10月14日

    应该是套管绝缘水平下降引起的!应给与更换! 展开

    回复 回复