我司35kV变电站,35kvPT柜有咝咝类似下雨的声音,有时又像焊机引弧时的声音,是什么原因造成的?原先PT柜旁边的进线隔离柜也有,停电拆开发现绝缘套管外壁,开关小车室柜子内壁均有霉点,但没有放电痕迹,没查出原因,要求厂家更换套管后,声音消失;PT柜因套管型号不一样仅拆下,用酒精擦洗干净,烘干后重新安装,投运后仍有轻微的咝咝声,(耐压试验没有问题,打到4w1),请教各位大神,能判断这个声响就是受潮引起的吗?申请除湿机又没批,每天值班都有点点恐惧
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
35KV的电力设备一般不是全密封的,由于电压等级有相对较高,而有多采用配电形式。个人判断1、可能是带电导体和绝缘体之间有轻微缝隙,造成电晕放电。2、导体压接部位存在尘土,造成接触不良放电。你多从这两个方面考虑一下。 展开
0回复 回复
<blockquote>乄snail 发表于 2014-11-6 09:39 /common/back.gif</br>我也碰见相同的情况,试验没有问题,最后查出是PT手车动触头外壁不圆滑,用打磨机将棱角磨平重新装上PT手车 ...</blockquote> 哦,下次拉出来看看 ,就是站用变有就像长管道有风吹过的那种声音是什么原因,站用变停用(保险手车摇出)声音还有,老远就能听到,,,这次用的是江苏扬中天源华威的柜子从投运以来问题不断啊 展开
0回复 回复
我也碰见相同的情况,试验没有问题,最后查出是PT手车动触头外壁不圆滑,用打磨机将棱角磨平重新装上PT手车,在次投入运行,吱吱声音消除。 展开
0回复 回复
局部放电的声音,用局放检测仪器检测一下。 展开
0回复 回复
是套管内部半导体绝缘不好,我们更换套管后也好了 展开
0回复 回复
谢谢你哦,你是最棒的 展开
0回复 回复
谢谢了。。。 我很赞成,继续努力吧 展开
0回复 回复
我z喜欢,请大家鼓掌支持,谢谢 展开
0回复 回复
因为新厂未投产负荷很小,8月份有一段时间一直下雨 展开
0回复 回复
现在我个人觉得还是受潮引起的可能性比较大,因为现在天气比较干燥,今天那个声音小多了 ,但还不能肯定 展开
0回复 回复