35kV PT柜异响原因

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
68

35kV PT柜异响原因

本帖由仴亱豩ㄖ发布于2014-10-13 14:29:514715次浏览12人跟帖

  • 68
  • 4715
关注
仴亱豩ㄖ
2014年10月13日
帖子认领  

我司35kV变电站,35kvPT柜有咝咝类似下雨的声音,有时又像焊机引弧时的声音,是什么原因造成的?原先PT柜旁边的进线隔离柜也有,停电拆开发现绝缘套管外壁,开关小车室柜子内壁均有霉点,但没有放电痕迹,没查出原因,要求厂家更换套管后,声音消失;PT柜因套管型号不一样仅拆下,用酒精擦洗干净,烘干后重新安装,投运后仍有轻微的咝咝声,(耐压试验没有问题,打到4w1),请教各位大神,能判断这个声响就是受潮引起的吗?申请除湿机又没批,每天值班都有点点恐惧

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(12条)
还可输入600字
全部评论12
  • lizhenyu521
    lizhenyu5212014年11月14日

    35KV的电力设备一般不是全密封的,由于电压等级有相对较高,而有多采用配电形式。个人判断1、可能是带电导体和绝缘体之间有轻微缝隙,造成电晕放电。2、导体压接部位存在尘土,造成接触不良放电。你多从这两个方面考虑一下。 展开

    回复 回复

  • 仴亱豩ㄖ
    仴亱豩ㄖ2014年11月14日

    <blockquote>乄snail&nbsp;发表于&nbsp;2014-11-6&nbsp;09:39&nbsp;/common/back.gif</br>我也碰见相同的情况,试验没有问题,最后查出是PT手车动触头外壁不圆滑,用打磨机将棱角磨平重新装上PT手车&nbsp;...</blockquote> 哦,下次拉出来看看&nbsp;&nbsp;,就是站用变有就像长管道有风吹过的那种声音是什么原因,站用变停用(保险手车摇出)声音还有,老远就能听到,,,这次用的是江苏扬中天源华威的柜子从投运以来问题不断啊&nbsp; 展开

    回复 回复

  • 乄snail
    乄snail2014年11月06日

    我也碰见相同的情况,试验没有问题,最后查出是PT手车动触头外壁不圆滑,用打磨机将棱角磨平重新装上PT手车,在次投入运行,吱吱声音消除。 展开

    回复 回复

  • 铁血战士
    铁血战士2014年10月31日

    局部放电的声音,用局放检测仪器检测一下。 展开

    回复 回复

  • lgcq111
    lgcq1112014年10月16日

    是套管内部半导体绝缘不好,我们更换套管后也好了 展开

    回复 回复

  • anglua14
    anglua142014年10月15日

    谢谢你哦,你是最棒的 展开

    回复 回复

  • dingocas
    dingocas2014年10月15日

    谢谢了。。。&nbsp;我很赞成,继续努力吧 展开

    回复 回复

  • madineha
    madineha2014年10月15日

    我z喜欢,请大家鼓掌支持,谢谢 展开

    回复 回复

  • 仴亱豩ㄖ
    仴亱豩ㄖ2014年10月14日

    因为新厂未投产负荷很小,8月份有一段时间一直下雨 展开

    回复 回复

  • 仴亱豩ㄖ
    仴亱豩ㄖ2014年10月14日

    现在我个人觉得还是受潮引起的可能性比较大,因为现在天气比较干燥,今天那个声音小多了&nbsp;,但还不能肯定 展开

    回复 回复