本厂给水采用精处理后加氨水处理方式,以提高给水PH值,给水PH值有在线监测仪表,需要在25℃左右测量,但是当测量水温度高时(大概30℃左右时),在线表显示偏低是怎么回事?和水的离子积常数有关吗?和水的电离有关吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • 韩良秀HLX
    韩良秀HLX2015年01月06日

    保证恒温装置运行稳定,再查看一下在线表的温度补偿设置,估计就行了。 展开

    回复 回复

  • 迦楼罗王
    迦楼罗王2015年01月05日

    和水的离子积有关系。温度高,水的电力程度增加,记得100摄氏度的时候离子积变成10-12次方 展开

    回复 回复

  • TPRI—2010
    TPRI—20102014年12月25日

    基本可以确认你的在线仪表不具有温度补偿功能,或者温度补偿设置错误。你查一下你的在线表温度补偿中有没有氨补这一项,如果有应该选这一项! 展开

    回复 回复

  • 绳锯木断
    绳锯木断2014年12月24日

    <blockquote>「安_静」&nbsp;发表于&nbsp;2014-12-24&nbsp;13:40&nbsp;/common/back.gif</br>你的在线仪表不具备自动温度补偿功能吗?</blockquote> 有恒温装置,但是有的时候恒温装置自动退出运行或者故障的时候PH就不能准确的显示了。 展开

    回复 回复

  • 「安_静」
    「安_静」2014年12月24日

    你的在线仪表不具备自动温度补偿功能吗? 展开