本厂给水采用精处理后加氨水处理方式,以提高给水PH值,给水PH值有在线监测仪表,需要在25℃左右测量,但是当测量水温度高时(大概30℃左右时),在线表显示偏低是怎么回事?和水的离子积常数有关吗?和水的电离有关吗?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
<blockquote>绳锯木断 发表于 2014-12-24 20:32 /common/back.gif</br>有恒温装置,但是有的时候恒温装置自动退出运行或者故障的时候PH就不能准确的显示了。</blockquote> 给水推荐你用计算型PH,通过比导和阳导计算出样水的PH,受温度干扰比较小,电导的温度补偿相对于PH做的还是比较好。</br>目前很多厂家都有这个表,SWAN、奥利龙 、Dr.thiedig都有,你可以了解一下。江浙地区的电厂基本都配备了计算型PH,在给水这个店同时测量比导阳导和Ph,比较方便,也不用维护,省心! 展开
0回复 回复
谢谢楼主的资料,继续努力哦 展开
0回复 回复
赞一个赞一个 展开
0回复 回复
首先考虑提高恒温装置的可靠性,温度补偿只是一定小范围内消除误差的。5度的偏差,其实已经很大了。靠补偿,有很多不准确的地方。 展开