请教反渗透回收问题

本帖由小猪新新发布于2014-12-26 03:09:032883次浏览14人跟帖

  • 73
  • 2883
关注
小猪新新
2014年12月26日
帖子认领  

我厂把反渗透浓排回收至工业水池(工业水池维系全厂冷却用水),请懂的进了来讨论下有没有危害那。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(14条)
还可输入600字
全部评论14
  • luomawangz
    luomawangz2014年12月30日

    工业水管道一般为碳钢管道,反渗透浓水中氯离子被浓缩到很高的程度,对碳钢管道有很强的腐蚀性 展开

    回复 回复

  • 小猪新新
    小猪新新2014年12月27日

    这些浓盐水混合到2000的水池子里会好点不? 展开

    回复 回复

  • zhen0624
    zhen06242014年12月26日

    浓水盐含量太高,如果用于工业冷却水的话容易造成冷却水管道结垢等危害,尤其是水泵、风机的轴承冷却水,会导致冷却效果下降。 展开

    回复 回复

  • answef
    answef2014年12月26日

    浓水盐分大,容易造成积盐、结垢,冷却水药剂阻垢剂的用量会增加,具体费用还看水质 展开

    回复 回复