请教反渗透回收问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电厂化学帖子详情
73

请教反渗透回收问题

本帖由小猪新新发布于2014-12-26 03:09:032882次浏览14人跟帖

  • 73
  • 2882
关注
小猪新新
2014年12月26日
帖子认领  

我厂把反渗透浓排回收至工业水池(工业水池维系全厂冷却用水),请懂的进了来讨论下有没有危害那。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(14条)
还可输入600字
全部评论14
  • 残碟
    残碟2018年01月22日

    个人认为从成本上来说就不合适,浓盐水含盐量高,并且氯离子也会浓缩到很高的程度,再应用于循环水中势必要增加循环水缓蚀阻垢剂的用药量,也就相当于曾加其运行成本,并且也会大幅影响循环水系统运行稳定指数,有点得不偿失啊,现在大多数都是都是上浓水设备,处理后再应用于循环水系统</br> 展开

    回复 回复

  • 小马
    小马2017年09月05日

    循环冷却水 展开

    回复 回复

  • 594592605
    5945926052016年09月15日

    真正的0排放有吗?</br>进入循环水,可以外排,一般环保要求只要磷合格,循环水可以如雨排水一样排掉 展开

    回复 回复

  • 小猪新新
    小猪新新2015年01月13日

    <blockquote>shdjzhj&nbsp;发表于&nbsp;2015-1-11&nbsp;00:24&nbsp;/common/back.gif</br>我们的反渗透浓水,就是所谓的高盐水设计是供给脱硫的,但是有时脱硫浆液氯离子含量大时,我们也排到工业废&nbsp;...</blockquote> 这个主意不错。 展开

    回复 回复

  • shdjzhj
    shdjzhj2015年01月10日

    我们的反渗透浓水,就是所谓的高盐水设计是供给脱硫的,但是有时脱硫浆液氯离子含量大时,我们也排到工业废水里面!!! 展开

    回复 回复

  • ╃..Wait..╃
    ╃..Wait..╃2015年01月07日

    氯离子应该不多吧,记得反渗透对有效氯进水有要求的。过高的话,应该不能用反渗透了。75%的回收率,一般设计都用作工业冷却水,即泵、风机的冷却水、脱硫用水。现在的电厂设计一般都是0排放,不可能就因为盐分高而排掉。进入循环水加药处理也正常。 展开

    回复 回复

  • li7156061
    li71560612015年01月06日

    肯定不行了啊,浓度高,还需加阻垢剂和硫酸&nbsp;有钱就是任性 展开

    回复 回复

  • 昊宇电力
    昊宇电力2015年01月06日

    反渗透浓水用作冷却水,成本很高的。跟原水混合不可取吧</br> 展开

    回复 回复

  • 心无旁骛
    心无旁骛2014年12月30日

    好东西&nbsp;&nbsp;&nbsp;我喜欢</br> 展开

    回复 回复

  • 新余人
    新余人2014年12月30日

    下载次数:&nbsp;7,&nbsp;下载积分:&nbsp;星币&nbsp;-5&nbsp;元 展开

    回复 回复