本厂夏天因凝结水水温高,超过设计温度,凝结水精处理高速混床频繁自动退运,为保证凝结水水质,计划在高速混床前增加除铁器,请各位大侠给个建议,看加除铁器有没有效果??
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
一般凝结水精处理设备的自动退出与进水的温度、压力有关,如果你厂的高混是因温度高而退出,而加除铁器是为了改善水质,这个效果就不好说了。 展开
0回复 回复
如果单从提高铁的去除效率来说,增加除铁器是很好的选择,添加后对磁性铁腐蚀产物具有很高的去除效率,能够大大减小铁腐蚀产物对后续高速混床的影响。但除铁器能不能解决高温造成高速混床频繁自动退出就不好说了,这个可能与树脂的性能等其它因素有关,毕竟控制混床退出运行的参数除了压差还有出水水质等。 展开
0回复 回复