本厂夏天因凝结水水温高,超过设计温度,凝结水精处理高速混床频繁自动退运,为保证凝结水水质,计划在高速混床前增加除铁器,请各位大侠给个建议,看加除铁器有没有效果??
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>lijie9371969 发表于 2015-3-11 13:59 /common/back.gif</br>我们是空冷,而且应该是全国第一个两机一塔,到了夏天最高气温的时候,根本没办法控制</blockquote> 您好,我是北京中创龙源环保科技有限公司,不知道您这个凝结水精处理前加除铁器的问题解决了没有,我们公司是专业做凝结水除铁过滤器的,希望能和您交流一下 展开
0回复 回复
<blockquote>lijie9371969 发表于 2015-3-11 13:59 /common/back.gif</br>我们是空冷,而且应该是全国第一个两机一塔,到了夏天最高气温的时候,根本没办法控制</blockquote> 空冷本身的冷却效果都不如水冷,怎么还选择了两机一塔,这个空冷塔要建的挺大的了 展开
0回复 回复
<blockquote>迦楼罗王 发表于 2015-3-6 16:58 /common/back.gif</br>亚临界机组要求必须凝结水100%精处理的啊。应该考虑如何进一步降低凝结水温度吧</blockquote> 我们是空冷,而且应该是全国第一个两机一塔,到了夏天最高气温的时候,根本没办法控制 展开
0回复 回复
<blockquote>lijie9371969 发表于 2015-2-28 14:16 /common/back.gif</br>可能我没说明白。</br>我的意思是夏天凝结水温度高,高混肯定是退出运行。为了能确保凝结水水质合格,想着增 ...</blockquote> 亚临界机组要求必须凝结水100%精处理的啊。应该考虑如何进一步降低凝结水温度吧 展开
0回复 回复
考虑到水质加除铁器,其效果应该是不错的。 展开
0回复 回复
单独运行除铁器或许能够保证凝结水铁合格,但是凝结水电导率无法保证,除非机组水汽品质好而且凝汽器方面基本无泄漏,即使如此还要保证高混时刻处于备用状态。另一方面,高混退出运行就要求给水系统的氢电导率表必须准确,以保证水质监测。 展开
0回复 回复
建议检查凝汽器:) 展开
0回复 回复
<blockquote>TPRI—2010 发表于 2015-1-28 09:35 /common/back.gif</br>如果单从提高铁的去除效率来说,增加除铁器是很好的选择,添加后对磁性铁腐蚀产物具有很高的去除效率,能够 ...</blockquote> 可能我没说明白。</br>我的意思是夏天凝结水温度高,高混肯定是退出运行。为了能确保凝结水水质合格,想着增加除铁器。 展开
0回复 回复
<blockquote>迦楼罗王 发表于 2015-2-1 17:55 /common/back.gif</br>除铁不除铁和高混退出没有关系了。你们的设想是夏天就退出高混,只运行除铁器吗</blockquote> 因为凝结水水温高,高混肯定是无法投运。想着增加一套除铁器。 展开
0回复 回复
除铁不除铁和高混退出没有关系了。你们的设想是夏天就退出高混,只运行除铁器吗 展开
0回复 回复