请教大家杨修调门故障

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
80

请教大家杨修调门故障

本帖由jeukh发布于2015-05-21 01:52:541527次浏览15人跟帖

  • 80
  • 1527
关注
jeukh
2015年05月21日
帖子认领  

远程给信号就地开关正常,但是信号不跟,给的信号是满,反馈是53,停送电一开始正常大约20秒又显示53,请问什么毛病啊,

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • 包大人
    包大人2015年06月09日

    先检验通道,如果通道没有问题,就检查反馈电流,不行就更换反馈板 展开

    回复 回复

  • 叶剑晶
    叶剑晶2015年06月05日

    定位器用的哪家的?? 展开

    回复 回复

  • 李俊涛
    李俊涛2015年05月24日

    一是反馈版的问题,还有就是你看下指令时间与就地行程的时间是否一致,比如说指令全开是20秒,但你就地就只有15秒,当然不能全开啦 展开

    回复 回复

  • a8891591
    a88915912015年05月22日

    很明显板子有问题 展开

    回复 回复

  • SEE__YOU
    SEE__YOU2015年05月22日

    换反馈板子吧 展开

    回复 回复