请教大家杨修调门故障

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
80

请教大家杨修调门故障

本帖由jeukh发布于2015-05-21 01:52:541526次浏览15人跟帖

  • 80
  • 1526
关注
jeukh
2015年05月21日
帖子认领  

远程给信号就地开关正常,但是信号不跟,给的信号是满,反馈是53,停送电一开始正常大约20秒又显示53,请问什么毛病啊,

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • llc820825
    llc8208252016年07月15日

    学习各家之所长!!!! 展开

    回复 回复

  • 锦少
    锦少2016年07月14日

    这种情况直接考虑板子有问题! 展开

    回复 回复

  • 东之羊
    东之羊2016年07月06日

    板件问题,我们这的西博思又出现经常限位跑位的问题,每次都要进行开关限位设置 展开

    回复 回复

  • dafei3157
    dafei31572016年07月05日

    换块反馈板子吧,我们经常这样,他们家板子不耐高温,易老化 展开

    回复 回复

  • zs05223
    zs052232016年06月01日

    建议换成智能的,杨修的确实已经落伍了。板子换了不行,看看是不是有个带齿轮的电位器坏了? 展开

    回复 回复

  • 亮瞎你的狗眼
    亮瞎你的狗眼2016年05月29日

    换反馈板吧, 展开

    回复 回复

  • 2067471
    20674712016年05月29日

    智能门毛病都在板子上,找块新的换上 展开

    回复 回复

  • 蓝蓝的大海
    蓝蓝的大海2015年06月13日

    杨修的还修什么呀,抓紧换了。 展开

    回复 回复

  • 瞬间却成永恒
    瞬间却成永恒2015年06月12日

    能开,说明执行器内的伺服模块没有问题,即内部的比较单元正常,只是反馈有问题,而内部反馈没有问题,说明阀位信号在变换输出部分出了问题。如果要是一块板,那就只能换板子 展开