关于风机跳闸的判断依据。热工如何判断一个风机跳闸而并非是误报警?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
54

关于风机跳闸的判断依据。热工如何判断一个风机跳闸而并非是误报警?

本帖由极速的青春发布于2015-06-01 15:34:061482次浏览11人跟帖

  • 54
  • 1482
关注
极速的青春
2015年06月01日
帖子认领  

我们知道风机跳闸的条件很多。但是我们怎么判断风机跳闸了呢?根据电流为0?还是出口风压下降?或者电机温度下降?还是风量? 如果单纯的根据电流来判断风机跳闸,那如过是电流表或者电流测点的故障呢?那岂不是误报警??假设是引风机误报警?那岂不是RB还会误动作? 所以我觉得风机跳闸的判断依据不应该是一个单独的指令来判断。而是应该很多的指令综合判断。比如同时判断出口风压是否有变化等等。 那么问题来了?判断风机跳闸到底是怎么样的呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(11条)
还可输入600字
全部评论11
  • gcsop
    gcsop2015年06月06日

    支持一下吧 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证