我们知道风机跳闸的条件很多。但是我们怎么判断风机跳闸了呢?根据电流为0?还是出口风压下降?或者电机温度下降?还是风量? 如果单纯的根据电流来判断风机跳闸,那如过是电流表或者电流测点的故障呢?那岂不是误报警??假设是引风机误报警?那岂不是RB还会误动作? 所以我觉得风机跳闸的判断依据不应该是一个单独的指令来判断。而是应该很多的指令综合判断。比如同时判断出口风压是否有变化等等。 那么问题来了?判断风机跳闸到底是怎么样的呢?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
查查历史曲线,超过动作值的就是保护跳了 展开
0回复 回复
<blockquote>ysh28888 发表于 2015-6-15 16:11 /common/back.gif</br>你们不用电气的辅助触点吗?</blockquote> 用,只是我之前还不太知道呢。谢谢了啊:) 展开
0回复 回复
<blockquote>newanew 发表于 2015-8-15 10:39 /common/back.gif</br>DCS里接的是风机电气柜的辅助测点</blockquote> 谢谢了啊,非常感谢:) 展开
0回复 回复
<blockquote>蓝蓝的大海 发表于 2015-6-13 11:27 /common/back.gif</br>你不会只看电流不看风压吧。在DCS上还有震动,那么多测点怎么还确认不了风机跳没跳呢。</blockquote> 风压反应会很慢。刚刚知道了是电机刀闸合的信号就是在运行,分就是在跳闸。谢谢了啊:) 展开
0回复 回复
DCS里接的是风机电气柜的辅助测点 展开
0回复 回复
我自己看看 多读了几遍 也是都写清楚了 展开
0回复 回复
你们不用电气的辅助触点吗? 展开
0回复 回复
你们不用电气的辅助触点吗? 展开
0回复 回复
你不会只看电流不看风压吧。在DCS上还有震动,那么多测点怎么还确认不了风机跳没跳呢。</br> 展开
0回复 回复
<blockquote>rongtao 发表于 2015-6-6 15:17 /common/back.gif</br>尼玛,怎么接连二三都遇上这样的事情?徐向阳在心底骂道。看来,我们是被设计了!一场无缝无浪的设计徐向阳的 ...</blockquote> ???什么意思? 展开
0回复 回复