现场有一个液位计电源为220VAC,输出为4~20mA。现在有个问题就是我们把电流表串在回路里量,发现电流大约为8mA,是正常的。但是接上以后DCS显示不对,而且在端子两边量电压,只有大约0.8VDC。哪位高手能告诉我,是哪儿的问题?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
此仪表为四线制仪表,量信号两端电压没有任何意义,串在回路测量电流正常,说明通道没问题,DCS显示不对,说明DCS设置不对。 展开
0回复 回复
1、是你有源无源接的不对</br>2、是量程和变送器量程不一致(需要仔细观察量程,ovation的要看计算值)</br>3、你DCS端子排坏了 展开
0回复 回复
有疑问:串电流表做什么?直接用万用表MA档就可以量出电流啊 展开
0回复 回复
看看是不是有源无源的接法上有问题 展开
0回复 回复