现场有一个液位计电源为220VAC,输出为4~20mA。现在有个问题就是我们把电流表串在回路里量,发现电流大约为8mA,是正常的。但是接上以后DCS显示不对,而且在端子两边量电压,只有大约0.8VDC。哪位高手能告诉我,是哪儿的问题?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
有源无源的问题吗? 展开
0回复 回复
感觉是DCS通道故障 展开
0回复 回复
把4--20ma的两根线拆掉 和DCS卡件后的线路较线 或者拆掉4--20ma的线,量电压 看看是否有24VDC</br> 展开
0回复 回复
学习了 </br>千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始见金 展开
0回复 回复
</br>路过学习的 展开
0回复 回复
千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始见金 展开
0回复 回复
距离较近,建议采用24V,4-20MA液位计。 展开
0回复 回复
端子排和电缆出问题的可能比较大,电缆有备用信没有换个试试,再换个备用通道试试 展开
0回复 回复
呵呵,把液位计信号类型与DCSAI通道对应起来 展开
0回复 回复
你要看你这个设备是内供24V还是外供24V,如果是内供24V 你就需要打短接片了!还有注意检查一下卡件的供电电压是否正常! 展开
0回复 回复