为什么汽包水位偏差很大呀

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
80

为什么汽包水位偏差很大呀

本帖由csylayst发布于2016-02-01 17:49:141688次浏览16人跟帖

  • 80
  • 1688
关注
csylayst
2016年02月01日
帖子认领  

不知道为什么我们的汽包水位偏差很大。有时能到100多 有哪些原因呀

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(16条)
还可输入600字
全部评论16
  • tjlzf
    tjlzf2016年02月03日

    <blockquote>congtou18&nbsp;发表于&nbsp;2016-2-3&nbsp;15:37&nbsp;/common/back.gif</br>我们电厂也是这种情况,我们基本上就是采用白天暖和时候断开伴热,夜间再投用。个人觉得应该跟温度有极大关&nbsp;...</blockquote> 贵厂的情况可通过两个方面想些办法:1、通过补偿温度测点修正相应侧的汽包水位值;在正常时通过偏置将所有汽包水位调平(来消除因环境温度变化导致的平衡容器温度变化导致的影响(正常平衡容器温度取25度如偏离就需要补偿))。这样基本能能够解决问题。但增加伴热的工艺也会起到较好效果,例如将伴热与取样管之间的距离保持一致就会影响小些。 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年02月03日

    <blockquote>csylayst&nbsp;发表于&nbsp;2016-2-2&nbsp;08:10&nbsp;/common/back.gif</br>尤期是天一冷,汽包三个平衡器水位就开始偏,是不是和天气温这有关啊?</blockquote> 贵厂投伴热吗。 展开

    回复 回复

  • congtou18
    congtou182016年02月03日

    我们电厂也是这种情况,我们基本上就是采用白天暖和时候断开伴热,夜间再投用。个人觉得应该跟温度有极大关系,伴热效果不能完全一致导致冷凝水的比容不同造成极大偏差,有时补偿温度测点处测得温度都会偏差很大,此时比容偏差更大。 展开

    回复 回复

  • jieje
    jieje2016年02月02日

    你是用什么仪表在测量?:) 展开

    回复 回复

  • csylayst
    csylayst2016年02月02日

    <blockquote>tjlzf&nbsp;发表于&nbsp;2016-2-2&nbsp;04:26&nbsp;/common/back.gif</br>汽包水位偏差大原因很多,请叙述一下相关资料情况。</blockquote> 尤期是天一冷,汽包三个平衡器水位就开始偏,是不是和天气温这有关啊? 展开

    回复 回复

  • tjlzf
    tjlzf2016年02月01日

    汽包水位偏差大原因很多,请叙述一下相关资料情况。 展开

    回复 回复