有一个古老的办法是冷态时使用透明塑料管连接平衡容器负压侧,通过连通器原理求多个平衡容器的冷态偏差。热态时可通过对变送器进行迁移来将此偏差叠消除部分影响。 展开
0回复 回复
能人好多,来学习的 展开
0回复 回复
是双室平衡容器吗,工况变化较大或温度变化较大时,容易造成误差。 展开
0回复 回复
外置平衡容器普遍存在这个问题,冷凝灌补偿温度测点随环境温度变化,改为内置式平衡容器可以解决这个问题。 展开
0回复 回复
A侧和B侧的高度有偏差,要校正。 展开
0回复 回复
1伴热管线尽量均匀缠绕</br>2测量管路外缠上石棉绳或石棉网防护一下</br>3使用自限温伴热带 展开
0回复 回复
是很复杂的,说清楚点 展开
0回复 回复
环境温度对汽包水温影响很明显 展开
0回复 回复
<blockquote>congtou18 发表于 2016-2-10 17:24 /common/back.gif</br>谢谢您的指点!我们厂的补偿温度是实测值,测点取自平衡容器以下大概500mm处。但是补偿温度高的时候能有8 ...</blockquote> 伴热带跟取样管敷设在一起,可以测量下伴热带投运后的实测温度有多少度,你的这个情况应该是与温度不一致有关系。还有最后伴热带与取样管之间隔一层保温棉效果会好些, 展开
0回复 回复
<blockquote>tjlzf 发表于 2016-2-4 06:11 /common/back.gif</br>贵厂的情况可通过两个方面想些办法:1、通过补偿温度测点修正相应侧的汽包水位值;在正常时通过偏置将所有 ...</blockquote> 谢谢您的指点!我们厂的补偿温度是实测值,测点取自平衡容器以下大概500mm处。但是补偿温度高的时候能有80℃左右。。。我厂的伴热是直接与取样管道敷在一起的,感觉是要改掉的。谢谢您的建议 展开
0回复 回复