我厂正在机组启动,但是平衡容器测出来的汽包水位,四个点一直没显示,已经排污,并且排空,正压测取样管路已经热了,变送器一直显示最高水位,求大神指点,急急急急!!!!!!!!!!!!!!!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
1、一般水排空后要等四个小时左右才能重新接满水;</br>2、如果很长时间还不能显示水位则有可能平衡容器和变送器的迁移不对,或正负压测不对。请检查。 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 david28691 于 2016-3-17 09:07 编辑 </i> 耐心等吧,得等正压测凝水充满才行,汽包水位正压测尽量不要排污,看来你们是把四个变送器都排了,估计再过两三小时就正常了,期间莫再排污了 展开
0回复 回复