我厂正在机组启动,但是平衡容器测出来的汽包水位,四个点一直没显示,已经排污,并且排空,正压测取样管路已经热了,变送器一直显示最高水位,求大神指点,急急急急!!!!!!!!!!!!!!!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
正压侧热了,说明你的平衡容器里面没有冷凝水,建议等3-4个小时,等平衡容器冷了在观察,在冷凝期间可参考汽包电接点水位计及双色水位计 展开
0回复 回复
希望以后都这样在论坛里发布出来 展开
0回复 回复
<b>耐心等吧,得等正压测凝水充满才行,汽包水位正压测尽量不要排污,看来你们是把四个变送器都排了,估计再过两三小时就正常了,:lol期间莫再排污。(2L正解,长点心吧,少年!)</b> 展开
0回复 回复
可能平衡容器和变送器的迁移不对 展开
0回复 回复
围观学习中 展开
0回复 回复
无汽包的路过。。。。。。。。。。。 展开
0回复 回复
确定冷凝水建立了若还有问题再继续排除 展开
0回复 回复
以上专家解释的很清楚 展开
0回复 回复
有同感呀:victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
你就等吧 等水杯冷凝有水了应该就好了 展开
0回复 回复