15年6月份那时候写了一篇关于FCS的帖子,刚刚读了读,青涩的很。这次,时隔快一年,分享一下我的心得吧。我参加工作不到两年,有说错的地方希望大家多多指教。 我们厂子,2×350MW热电联产机组,全厂布置现场总线,不说官方的数字,实事求是说,辅网总线覆盖率95%左右,上位机PLC。主机侧总线覆盖率85%以上,除涉及机组保护、大协调的一些重要参数没有采用总线,其他都是总线,上位机Ovation DCS。#1机组从168到现在半年了,总线设备和链路还比较稳定。作为维护这一方面的我,悬着的心终于得到了一丝安慰,在这期间把,我也做了一下总结,和大家分享一下。1、定期对总线卡件,总线箱巡检。曾经一次,我在例行巡检中就发现冗余路的终端电阻坏了,发现之后就更换了,分析原因之后是因为总线箱在室外进水导致,及时对箱体密封、防水。2、关注FDMS系统,及时掌握设备状态。一般来说,现在的现场总线控制系统,必不可少的就是FDMS,通过它,及时了解总线设备的工作状态,发现异常及时处理。3、防止事态扩大化。总线维护很重要的就是要注意,对单个设备维护时,一定要将其准确隔离,DP总线千万不要将线弄断,FF总线不要更改端口配置等。说实话,总线使用起来非常简单,维护量很小,譬如FF总线,执行器、仪表的设置在DCS就可以完成,极大的减少了人员的工作了,降低了工作风险。DP总线,可以将设备精确分析,掌握其工作状态,故障原因等信息。并且,现场总线技术,特别适用于紧凑型机组,将来应该是发展方向。大家如果有一些总线问题,欢迎交流
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>橘子。 发表于 2016-9-1 19:15 /common/back.gif</br>Honeywell</blockquote> 测量不准那是变送器本身的问题,要不校准一下,要不检查一下取样点。如果是通讯问题就要检查线路配置是否正常 展开
0回复 回复
<blockquote>lsx444906732 发表于 2016-8-13 21:02 /common/back.gif</br>问下什么品牌的变送器呢?辅网的总线类型呢?</blockquote> Honeywell 展开
0回复 回复
多谢楼主,多谢楼主! 展开
0回复 回复
水平挺高,最好再详细一点 展开
0回复 回复
水平挺高,最好再详细一点 展开
0回复 回复
水平挺高,最好再详细一点 展开
0回复 回复
<blockquote>橘子。 发表于 2016-8-12 15:42 /common/back.gif</br>我们厂也大部分是总线的。辅网,主机全都是OVATION。PLC也有总线控制吗?很好奇大概结构是怎么样的,那么多 ...</blockquote> 问下什么品牌的变送器呢?辅网的总线类型呢? 展开
0回复 回复
我们厂也大部分是总线的。辅网,主机全都是OVATION。PLC也有总线控制吗?很好奇大概结构是怎么样的,那么多个网段是采用了专门的PLC模块吗?如果辅网的总线网段有问题呢,还是用Profitrace和FBT6检查吗?</br>我门厂经常碰到总线的压力变送器测量不准确或者直接坏掉的那种情况,想问下这是因为总线变送器还不够成熟的原因吗,硬接线的倒是还蛮稳定的。 展开
0回复 回复
小弟曾经学的自动化控制,有现场总线,只是中途辍学,没能好好的学,现在真心后悔 展开
0回复 回复
<blockquote>无雪的天堂 发表于 2016-7-13 11:40 /common/back.gif</br>我们厂增在建设中,也正在需要总线的资料,谢谢楼主分享</blockquote> 欢迎随时交流 展开
0回复 回复