15年6月份那时候写了一篇关于FCS的帖子,刚刚读了读,青涩的很。这次,时隔快一年,分享一下我的心得吧。我参加工作不到两年,有说错的地方希望大家多多指教。 我们厂子,2×350MW热电联产机组,全厂布置现场总线,不说官方的数字,实事求是说,辅网总线覆盖率95%左右,上位机PLC。主机侧总线覆盖率85%以上,除涉及机组保护、大协调的一些重要参数没有采用总线,其他都是总线,上位机Ovation DCS。#1机组从168到现在半年了,总线设备和链路还比较稳定。作为维护这一方面的我,悬着的心终于得到了一丝安慰,在这期间把,我也做了一下总结,和大家分享一下。1、定期对总线卡件,总线箱巡检。曾经一次,我在例行巡检中就发现冗余路的终端电阻坏了,发现之后就更换了,分析原因之后是因为总线箱在室外进水导致,及时对箱体密封、防水。2、关注FDMS系统,及时掌握设备状态。一般来说,现在的现场总线控制系统,必不可少的就是FDMS,通过它,及时了解总线设备的工作状态,发现异常及时处理。3、防止事态扩大化。总线维护很重要的就是要注意,对单个设备维护时,一定要将其准确隔离,DP总线千万不要将线弄断,FF总线不要更改端口配置等。说实话,总线使用起来非常简单,维护量很小,譬如FF总线,执行器、仪表的设置在DCS就可以完成,极大的减少了人员的工作了,降低了工作风险。DP总线,可以将设备精确分析,掌握其工作状态,故障原因等信息。并且,现场总线技术,特别适用于紧凑型机组,将来应该是发展方向。大家如果有一些总线问题,欢迎交流