正在检修的机组,发现有一台减温水执行机构(SIPOS5),机务维修阀芯完成后出现一个故障,当执行机构关到0%时,会自动跳回3%,重新定开关位置,改变关断力矩/行程,都不能消除这个现象,如切至远方,指令为0时,就出现0%-3%,再关到0%,循环不止,重新校对,将3%定为0位,故障现象消失,但是这样无法消除内漏,目前我们正在摸索解决办法,请专家指导,谢谢!(注:力矩关48,开54没有改动)

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(14条)
还可输入600字
全部评论14
  • zhouqinghu
    zhouqinghu2016年07月10日

    你可能选择的力矩控制方式吧,改到行程控制试一试 展开

    回复 回复

  • 豫a9722
    豫a97222016年06月20日

    最后怎么解决的,新手想求指导 展开

    回复 回复

  • 苏翰林
    苏翰林2016年06月19日

    <blockquote>lianbin&nbsp;发表于&nbsp;2016-6-19&nbsp;09:26&nbsp;/common/back.gif</br>在其他位置会波动吗?</blockquote> 其它位置不会 展开

    回复 回复

  • lianbin
    lianbin2016年06月19日

    在其他位置会波动吗? 展开