正在检修的机组,发现有一台减温水执行机构(SIPOS5),机务维修阀芯完成后出现一个故障,当执行机构关到0%时,会自动跳回3%,重新定开关位置,改变关断力矩/行程,都不能消除这个现象,如切至远方,指令为0时,就出现0%-3%,再关到0%,循环不止,重新校对,将3%定为0位,故障现象消失,但是这样无法消除内漏,目前我们正在摸索解决办法,请专家指导,谢谢!(注:力矩关48,开54没有改动)
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
你可能选择的力矩控制方式吧,改到行程控制试一试 展开
0回复 回复
最后怎么解决的,新手想求指导 展开
0回复 回复
<blockquote>lianbin 发表于 2016-6-19 09:26 /common/back.gif</br>在其他位置会波动吗?</blockquote> 其它位置不会 展开
0回复 回复
在其他位置会波动吗? 展开
0回复 回复