正在检修的机组,发现有一台减温水执行机构(SIPOS5),机务维修阀芯完成后出现一个故障,当执行机构关到0%时,会自动跳回3%,重新定开关位置,改变关断力矩/行程,都不能消除这个现象,如切至远方,指令为0时,就出现0%-3%,再关到0%,循环不止,重新校对,将3%定为0位,故障现象消失,但是这样无法消除内漏,目前我们正在摸索解决办法,请专家指导,谢谢!(注:力矩关48,开54没有改动)
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
你可以把,Close tightly 中NO 改为YES试一试。 展开
0回复 回复
改行程关断模式试试 展开
0回复 回复
查看一下变比齿轮在关位咬合情况老不牢固 展开
0回复 回复
所有的电机都有类似于抱闸的装置 ,检查一下控制板件, 或者更换执行器电机 ,与执行器的力矩设置无关 </br>从定极限无用,仅供参考。 展开
0回复 回复
<blockquote>a583108159 发表于 2016-8-9 23:36</br>有没有换过其他配件,比如控制板。我也听说过出现电机波动,但忘了什么原因了。我明天问问。</blockquote> 主控板和电机主体(除上面电动头外)型号不一样,或者是电动头是不是换过,不是原装的。在电动门上面有些标示,上面有型号。 展开
0回复 回复
有没有换过其他配件,比如控制板。我也听说过出现电机波动,但忘了什么原因了。我明天问问。 展开
0回复 回复
各类引水和疏通工程难以弥补卫辉水次的天然不足—河道凶险与水量不足。故旗军称:“今水次改河南卫辉,盘浅过溜.苦累实难。”</br> 展开
0回复 回复
新手学习。。。。。 展开
0回复 回复
应该是自动记忆检修前的位置了 多定两次开关位应该会好 展开
0回复 回复
或者关力矩设大点 展开
0回复 回复