哥哥姐姐们好,小弟这里有一台6MW机组,产自青岛,03年产,现要将抽凝改为背压,改造后4MW,由于机组年限很长,没有TSI系统,TSI所需测点不全,采用的是液压调节。现提出要求:在不增加测点的情况下利用DCS监控实现TSI和ETS,不知道是否可行?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
谁有这个想法,我们保证不打残他,TSI探头都没有怎么监视,这是在逗人玩么 展开
0回复 回复
ETS可以在DCS系统实现,TSI不能。 展开
0回复 回复
不加测点怎么监视呢? 展开
0回复 回复
纯属瞎乱,不加测点咋监视</br> 展开
0回复 回复
没法实现这种功能 展开
0回复 回复
厉害了,不增加测点,怎么实现信号采集?热控主要依靠的就是现场仪表返回的数据。 展开
0回复 回复
不可行~ 不新增测点就无法监视汽轮机重要运行参数,如振动、差账、轴向位移、转速等,也就无法起到TSI的功能。 展开
0回复 回复
没TSI 系统 就是没有振动,转速探头吗?那就不好办了 展开
0回复 回复