初入热机,领导提出一个问题,求教

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
24

初入热机,领导提出一个问题,求教

本帖由TnT666发布于2017-08-04 10:07:401675次浏览18人跟帖

  • 24
  • 1675
关注
TnT666
2017年08月04日
帖子认领  

哥哥姐姐们好,小弟这里有一台6MW机组,产自青岛,03年产,现要将抽凝改为背压,改造后4MW,由于机组年限很长,没有TSI系统,TSI所需测点不全,采用的是液压调节。现提出要求:在不增加测点的情况下利用DCS监控实现TSI和ETS,不知道是否可行?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(18条)
还可输入600字
全部评论18
  • 白薯窝窝头
    白薯窝窝头2018年07月03日

    不可行,增加了机组运行的安全风险,一旦DCS系统故障,会出现事故。</br>而且不增加测点,如何采集振动,转速,胀差,位移? 展开

    回复 回复

  • 大手牵小手/v
    大手牵小手/v2018年02月26日

    你们领导真是雄才伟略,绝世大坑;P 展开

    回复 回复

  • 包大人
    包大人2017年12月26日

    楼主只是说测点不全,可以把现有的测点进入DCS系统监测并且报警,需要跳机的则设置跳机,如果不需要跳机则由运行决定。 展开

    回复 回复

  • 关平
    关平2017年12月23日

    安全第一,不要乱搞 展开

    回复 回复

  • baiyang8969030
    baiyang89690302017年12月23日

    赞同封之波的观点。还是慎重为妥。 展开

    回复 回复

  • 封之波
    封之波2017年12月22日

    我说的可行,只是在理论的基础上!安全上不可靠! 展开

    回复 回复

  • 封之波
    封之波2017年12月22日

    可行,但是要符合安全运行的标准,你说没有TSI系统,用DCS系统来代替,不是不行,但是如果DCS系统故障,对系统安全性进行考验,建议不要这样。我也没见过这样的设计。慎重! 展开

    回复 回复

  • leijianjun1987
    leijianjun19872017年11月15日

    上面的人都回答的不错 展开

    回复 回复

  • gaoxuefengff
    gaoxuefengff2017年11月04日

    ETS可以在DCS系统实现,TSI不能。 展开

    回复 回复

  • zsp13
    zsp132017年10月24日

    TSI与ETS必须独立于DCS,否则是违反安全规程,可能造成保护拒动。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证