哥哥姐姐们好,小弟这里有一台6MW机组,产自青岛,03年产,现要将抽凝改为背压,改造后4MW,由于机组年限很长,没有TSI系统,TSI所需测点不全,采用的是液压调节。现提出要求:在不增加测点的情况下利用DCS监控实现TSI和ETS,不知道是否可行?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
不可行,增加了机组运行的安全风险,一旦DCS系统故障,会出现事故。</br>而且不增加测点,如何采集振动,转速,胀差,位移? 展开
0回复 回复
你们领导真是雄才伟略,绝世大坑;P 展开
0回复 回复
楼主只是说测点不全,可以把现有的测点进入DCS系统监测并且报警,需要跳机的则设置跳机,如果不需要跳机则由运行决定。 展开
0回复 回复
安全第一,不要乱搞 展开
0回复 回复
赞同封之波的观点。还是慎重为妥。 展开
0回复 回复
我说的可行,只是在理论的基础上!安全上不可靠! 展开
0回复 回复
可行,但是要符合安全运行的标准,你说没有TSI系统,用DCS系统来代替,不是不行,但是如果DCS系统故障,对系统安全性进行考验,建议不要这样。我也没见过这样的设计。慎重! 展开
0回复 回复
上面的人都回答的不错 展开
0回复 回复
ETS可以在DCS系统实现,TSI不能。 展开
0回复 回复
TSI与ETS必须独立于DCS,否则是违反安全规程,可能造成保护拒动。 展开
0回复 回复