抽屉开关触头接触不良发热

本贴由 不懂就问 发布于 2022-12-30 15:54:40 2431次浏览15人跟贴

  • 260
  • 2431
关注
不懂就问
2022年12月30日
 

160kW空压机的电源开关,抽屉式,平时运行电流300A,星三角降压启动方式,'A相出线动静触头烧坏。今天空压机检修,断电发现开关拉不出来,后来强行拉出,发现原来出线烧的粘起来,万幸还没短路。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • 势如破竹
    势如破竹2023年01月03日

    温度过高 烧糊了展开

    回复1条回复 1回复

    • 不懂就问2023年01月09日

      是的,估计再晚半个小时就短路故障了

      回复

  • 星友8586
    星友85862022年12月30日

    日常巡检没有发现?没有短路已是万幸了展开

    回复1条回复 1回复

    • 不懂就问2023年01月09日

      压根没人看接头😪,这下至少一个月检查一次接头温度。

      回复

  • 不懂就问
    不懂就问2022年12月30日

    不幸中的万幸,好彩及时发现了。展开

    回复回复